通电前未做检查和试运行
答:
变压器
送电应不带负载试运行,进行空载投入冲击试验,是为了考验变压器绝缘和保护装置。全电压冲击合闸,
第一次
投入时均由高压倒投入。受电后,持续时间不能小于10min,检查无误后,再每隔5min进行冲击一次。连续进行5次全电压冲击合闸,励磁涌流不应引起保护装置动作,最后一次进行24h的昼夜试运行。变压器...
临时
用变压器
不安装馈电柜行吗
答:
变压器第一次
受电后,持续时间不应少于 10min,无异常情况。变压器应进行3~5次全压冲击合闸,并无异常情况,励磁涌流不应引起保护装置误动作。变压器试运行要注 意冲击电流、空载电流、一、二次电压、温度。并做好详细记录。变压器空载运行24小时,无异常情况,方可投入负荷运行。 验收: ①变压器开始带电起,24H后无异常...
那位老师知道
变压器
(S11-M-200/10)通电时需做的实验
答:
电压等级为500kV的
变压器
,应在绝缘试验或
第一次
升压前取样测量油中的含气量,其值不应大于1%。 12 有载调压切换装置的检查和试验 1. 在切换开关取出检查时,测量限流电阻的电阻值,测得值与产品出厂数值相比,应无明显差别。 2. 在切换开关取出检查时,检查切换开关切换触头的全部动作顺序,应符合产品技术条件的规定...
求
变压器
安装的具体步骤及流程
答:
你好,你说的应该是工频
变压器
的安装步骤吧。步骤如下:先要装备骨架哦,然后用绕线机绕漆包线,然后加保险丝(如果客户指定要),然后是浸锡,浸完锡就是包扎了,包完了就是摇片了,摇完片就是加外壳,这样一个变压器就做好了。希望可以帮到你。
高中物理,自耦
变压器
的原理及原理图。刚学变压器,
第一次
遇到自耦变压器...
答:
自耦
变压器
是根据电磁感应现象中的自感现象制成的,它主要作用调节电压高低。因为感应电动势的高低与线圈的匝数成正比例,所以整个线圈中的局部绕组产生的电动势一定低于全部绕组产生的电动势。如果把局部绕组和全部绕组分别作为初级和次级,就构成了自耦变压器。同样,改变两部分绕组的匝数比也就改变了变压比...
矿山安装电力
变压器
流程
答:
3.3 变压器一、二次引线相位正确,绝缘良好。3.4 接地线良好。3.5 通风设施安装完毕,工作正常。3.6 标志牌挂好,门装锁。变压器送电试运行验收 送电试运行 压器第一次投入时,可全压冲击合闸,冲击合闸时一般可由高压侧投入。
变压器第一次
受电后,持续时间不应少于10min,无异常情况。变压器...
冲击合闸
答:
新变压器除厂家进行出厂试验外,安装竣工投运前均应现场吊芯检查;大修后也一样。(短途运输没有颠簸时可不进行,但应作耐压等试验)。变压器停运半年以上时,应测量绝缘电阻,并做油耐压试验。
变压器初次
投入应作≤5次全电压合闸冲击试验,大修后为≤3次同时应空载运行24h无异常,才能逐步投入负载;并做...
变压器
空载全电压冲击合闸
第一次
受电后持续时间不应少于几秒
答:
变压器
空载全压冲击合闸,
第一次
受电后持续时间不低于10min
变压器
的自然冷却容量,这个提法我
第一次
见,有高工指点一下吗?
答:
根据不同的设计,一般是70-75%的容量,也就是在14000kVA左右)。有些国外的产品,他在铭牌会标注出这两个容量---吹风冷却:20000kVA;自然冷却:14000kVA。2、如果原来设计的是强迫吹风冷却,那是不可以停油泵和风机运行的。3、如果原来就是按自然循环冷却的
变压器
,那也就没有这一说了。
电力
变压器
试验以及各试验需要用到的设备
答:
变压器
作为输变点系统中重要的设备,在出厂前和
使用
中,都要进行变压器预防性试验检测。那么对变压器进行试验的项目和检测常用的设备有哪些呢?下面就跟随中试控股小编一起来了解下吧。1、中试控股变压器试验项目——绝缘电阻 高压电力设备常用于高压输电线路中,为了防止电缆漏电导致工作人员触电或者是停电等...