变压器接地线挂高压侧还是低压侧
变压器
检修时要挂
接地线
,请问地线是挂在
高压侧
呢
还是挂
在
低压侧
呢?请...
答:
挂在高压侧
;确保操作灵活,接触良好,传动部分作润滑处理。检查变压器高压侧负荷开关,确保操作灵活,接触良好,传动部分作润滑处理。拉开高压接地刀,检查接地处于断开位置无误后,合上高压负荷开关,让变压器试运行,并取下高压侧标识牌,注意在断开或合上变压器高压负荷开关时,现场必须有两人以上。当需要...
变压器
检修时要挂
接地线
,请问地线是挂在
高压侧
呢
还是挂
在
低压侧
呢?请...
答:
变压器在检修或者停电时,都需要挂设接地线。并且高低压侧都必须挂接地线
。地线并不是挂设在高压侧或者低压侧。而是要挂在变压器室内的地线上(也就是靠在墙面的铝板上)。具体挂接地线的方法:1.将地线拧开,直接挂在地线上,并拧紧接地杆 2.将其余三相连接在一起的直接挂在变压器的三相上,挂设的...
变压器
停电维保,验电后,挂
接地线
在
高压侧还是低压侧
??为什么??_百度知 ...
答:
肯定要挂在高压侧
,但你低压侧也要用接地线放电,因为你低压侧有无功补偿,电容里面你刚停电还没放完,必须先放电,再打接地线,要是你高压侧不打接地线,要是供电单位误操作咋办,具体的操作顺序是先分停掉你低压侧的负荷,再分开你变压器高压控制柜的断路器,然后拉开负荷侧的刀开关,再拉母线侧的...
变压器
检修时装设
接地线
,高,
低压侧
先装哪侧?线路检修时靠近母线的地刀...
答:
既然地线是保护用的,所以理论上应该,
拉完高压侧刀闸,就验电,然后挂地线,地线是挂在刀闸的下口,低压侧是挂在刀闸上口
。 因为是检修变压器,所以实际中停完电,拉开刀闸后,先挂哪测没有影响。要看本配电室的情况,以操作方便优先。 检修母线,停电时先跳开关,然后拉开出线刀闸,然后拉开母线...
母排检修,
变压器
停电,
接地线挂
哪?
答:
检修哪里的母线?
变压器高压侧母线检修
,可以将高压柜地刀合上,低压侧停电后,进线柜总开关进线挂接地线一组;变压器低压侧母线检修,合上高压柜地刀,低压侧瓷瓶引出的接线桩挂接地线一组。
配电
变压器
停电后验电挂
接地线
应先
高压还是低压
? 谢谢指导!
答:
停电后验电挂
接地线
应先高压
还是低压
,电力规程里边没有规定,先挂哪一边都没有问题,前提是必须把
低压侧
断开,防止二次返送电窜至
高压侧
配电
变压器
外壳是否需要
接地
答:
低压工作
接地
一般应小于4Ω。因而接地电阻主要取决于
高压侧
对地击穿时的保护接地,一般情况下配电
变压器
都是向B类建筑物供电的,标准上有规定,只有当保护接地的接地电阻R≤50/I时,高压侧防雷及保护接地才能与
低压侧
工作接地共用一个接地装置。反过来说,如果采取三点共同接地,则R≤50/I时,其中I为...
电气
高压
试验
答:
接地是安全措施。变压器工作,在以前没有接地刀的柜子时,要求在柜出线、
变压器高压侧
、
变压器低压侧
各挂一组
接地线
,以防止突然送电或倒送电造成人身伤害。你要测量高压侧直阻,那么肯定是将高压侧电缆或母排解开的,所以上端不接地了(接地也没法测量了),可是低压出线电缆没有必要解开,为防止反送电...
如何在
变压器高压侧
安装
接地线
答:
可以的,在电力系统的安规上头也有的,首先你得先将
接地
端用螺栓固定好(不能挂或者用缠绕的方法)在用另三个中的其中一个在
变压器
的接线端头上放电,再挂上去就可以了,挂上去的时候一定好接触良好。
变压器
怎么做
接地线
?
答:
1. 首先,确保
变压器
的电源已经关闭,并且没有电流流经。2. 确定一个适当的地点来连接
接地线
,通常是选择离变压器足够近的地方,以便能够轻松连接接地线。3. 使用导线或铜排将变压器的金属外壳与地面连接。可以使用螺丝或螺母来固定连接。4. 确保接地线与地面的连接牢固可靠,以确保有效的接地。5. 在...
1