北大青鸟输入模块接法
北大青鸟
消防
输入模块
JBF3131怎么
接线
答:
1、安装位置将
模块
盒固定(使用M4螺钉),安装孔距为65mm。2、端子2(3)、4(5)接在控制器总线L1、L2上。3、测总线采用2×1.0-1.5mm2导线;4、用专用的编码器设定地址码(1-200);5、所监视设备的常开触点
连接
在AS+(9)、AS-(10)端子上,并且必须在监视设备的动合端并联10kΩ终端电阻,否则
输
...
北大青鸟
jbf5155
模块
怎么接
答:
应用
方法
:一、端子示意图:1、
模块
使用2线制,区分正负极性,建议线型NH-RVS-2×1.5mm2,通讯距离≤1500米。2、输出触点容量为:C1启动输出、C0停止输出DC24V/80mA。3、模块终端监视电阻:反馈端10KΩ/停止输出端3KΩ。二、控制启动
接线
图:JBF5155
输入
/输出模块控制启动时,停止输出端(端子7、10...
北大青鸟
消防
输入模块
JBF3131怎么接
答:
JBF-3131
接线方法
和JBF-131F-N是一样的,如下图。
北大青鸟
电话
模块
怎么接
答:
北大青鸟电话模块接法如下:
1、手动火灾报警按钮JBF-301/P:(带电话插孔的电话线接5、6端子,电话线分正负极)
。2、消火栓按钮JBF-3332A:L1、L2就近接信号线,5、6、7、8端子接线顺序、颜色要一致,7、8端子控制消火栓泵有源、无源启动都可以,5、6端子接消火栓泵的无源回答信号。3、输入模块JBF...
北大青鸟
3141
模块
怎么
接线
答:
北大青鸟
JBF-3141
输入
/输出
模块
为编址型输出模块安装于现场,JBF-3141消防模块采用明装方式,步骤如下:●在安装位置将模块盒固定(使用M4螺钉),安装孔距为65mm;●探测总线采用ZR-RVS-2×1.0-1.5mm2双绞线;●将总线L1、L2端接在端子上,
接线
无极性;●可输出一组常开触点或常闭触点;●使用专用...
北大青鸟输入模块
JBF—3131怎么接
答:
如图,3131模块和131F
模块接线
是一样的。
求
北大青鸟
强切
输入
输出
模块接线方法
!急急急!!!
答:
电源一串接到二,3电源负极4、5信号,9、10信号反馈加电阻,10、8是电源,10是公共点,10到8加电阻在从8加二级管(黑正白负)正级接在8上,负极接电源红线
北大青鸟
5155直起
模块
怎么接
答:
1、JBF5155配接JBF-11SF或JB-QB-JBF5010型火灾报警控制器多线手动控制盘,可通过主机设置,输出持续/脉冲DC24V信号。2、JBF5155
输入
/输出
模块
的输出方式可以通过更改控制器“设置多线登记及故障检测”菜单下的“输出状态”进行设置,其中“0”代表持续输出,“1”代表单次输出。3、持续输出时仅C1端子...
北大青鸟
5155直起
模块
怎么接
答:
1、JBF5155配接JBF-11SF或JB-QB-JBF5010型火灾报警控制器多线手动控制盘,可通过主机设置,输出持续/脉冲DC24V信号。2、
北大青鸟
电话
模块接法
如下:手动火灾报警按钮JBF-301/P:(带电话插孔的电话线接6端子,电话线分正负极)。3、多线直启模块可应用JBF515JBF155这两种。另可应用控制模块JBF3141来...
北大青鸟
消防
输入模块
JBF3131怎么
接线
?
答:
输入模块
信号线进出不分正负极。输入模块只需要串联信号线即可,所以两组不用区分正负极,直接串联即可