北大青鸟
jbf5155模块怎么接
答:
应用
方法
:一、端子示意图:1、模块使用2线制,区分正负极性,建议线型NH-RVS-2×1.5mm2,通讯距离≤1500米。2、
输出
触点容量为:C1启动输出、C0停止输出DC24V/80mA。3、模块终端监视电阻:反馈端10KΩ/停止输出端3KΩ。二、控制启动
接线
图:JBF5155
输入
/输出模块控制启动时,停止输出端(端子7、10...
北大青鸟
模块3141如何
接线
答:
1、无源
输出接线
:2、有源输出不检线:3、有源输出检线:
北大青鸟
JBF3141
输入
/输出模块使用中无论是否需要设备应答,都应在信号回答端(端子9、10)AS+、AS-并联10KΩ电阻,否则输入/输出模块无法正常工作。控制模块2、4接信号9、10接反馈6、8为常开触点。具体要看设备需要有源启动还是无源启动,
接
...
北大青鸟
4141
输入输出
模块
接线
,有源
接法
模块1+2.24+.3接24-,4-5接信...
答:
无源
接法
1.7是24v+.3是24v-.6.8是出线9.10是反馈4.5是总线。有源接法1.6.7是24v+.8是24v+出线..24-出线接在3上面
北大青鸟
消防主机多线盘
接线方法
答:
北大青鸟
消防主机多线盘
接线方法
有。1、手动火灾报警按钮JBF-301/P:(带电话插孔的电话线接5、6端子,电话线分正负极)。2、消火栓按钮JBF-3332A:L1、L2就近接信号线,5、6、7、8端子接线顺序、颜色要一致,7、8端子控制消火栓泵有源、无源启动都可以,5、6端子接消火栓泵的无源回答信号。3、消...
北大青鸟
消防
输入
模块JBF3131怎么
接线
答:
JBF-3131
输入
模块输入模块采用明装方式,步骤如下:1、安装位置将模块盒固定(使用M4螺钉),安装孔距为65mm。2、端子2(3)、4(5)接在控制器总线L1、L2上。3、测总线采用2×1.0-1.5mm2导线;4、用专用的编码器设定地址码(1-200);5、所监视设备的常开触点
连接
在AS+(9)、AS-(10)端子上,并且...
北大青鸟
5155直起模块怎么接
答:
1、JBF5155配接JBF-11SF或JB-QB-JBF5010型火灾报警控制器多线手动控制盘,可通过主机设置,
输出
持续/脉冲DC24V信号。2、JBF5155
输入
/输出模块的输出方式可以通过更改控制器“设置多线登记及故障检测”菜单下的“输出状态”进行设置,其中“0”代表持续输出,“1”代表单次输出。3、持续输出时仅C1端子...
北大青鸟
4142模块
接线法
答:
北大青鸟
JBF4142控制模块常规
接线
示意图:1、无源
输出
:2、有源输出不检线:3、有源输出检线:说明:L1、L2:接通信总线,无极性;24V、GND:接24V直流电源,有极性;CV:当需要有源输出时,将其与24V
连接
;当需要无源输出时,将其空置;AS+、GND:接应答(无源触点),连接在AS+和GND上的监视设备...
北大青鸟
JBF4141
输入输出
模块在正压送风怎么
接线
?
答:
不建议没有任何专业知识的人员独立操作,
接线
时注意关闭电源,注意安全。其接线图如下:在其他情况下的接线图:参考资料
北大青鸟
消防接线图.当宁消防网[引用时间2018-1-20]
求
北大青鸟
强切
输入输出
模块
接线方法
!急急急!!!
答:
电源一串接到二,3电源负极4、5信号,9、10信号反馈加电阻,10、8是电源,10是公共点,10到8加电阻在从8加二级管(黑正白负)正级接在8上,负极接电源红线
...继电器、分励脱扣器、空开的具体
接线方法
,麻烦高手指点
答:
北大青鸟
的
输入输出
模块是JBF4141,模块和主机之间
连接
信号和24V电源,和被控设备之间连接控制启动和反馈线,具体
接线