77问答网
所有问题
当前搜索:
加压送风和补风的区别
补风
风机和
加压
风机
有什么区别
?
答:
1、安装位置不同
补风机一般安装在尤其在多层的地下室(如:-2、-3层),越靠下层与外界连通的空气通道就越较少,加压风机一般用在楼梯间和电梯前室,使有毒烟气不能进入。楼梯间因为是上下联通的,所以加压送风口可以同时开启,只要送风均匀即可。2、
两者用处不同
补风机单独使用排烟机,造成较大负...
你好!消防排烟系统里
补风和送风
一样吗?
有什么不同
点? O(∩_∩)O谢谢...
答:
区别:
一、使用场所不同:正压送风机一般用在楼梯间和电梯前室
,使有毒烟气不能进入。补风机用在多层的地下室。二、使用系统不同:正压送风系统采用机械加压送风。补风系统可分为自然补风设施和机械补风系统。三、用途不同:正压送风系统用于阻止烟气侵入,为人员的安全疏散和营救创造有利条件。补风系...
正压风机,排烟风机,排风机,送风机,补风机
的区别
视频时间 2:70
关于消防通风中防烟系统
和补风
系统的三个问题
答:
1、正压
送风
是向电梯前室及楼梯间送风,当建筑物发生火灾时,疏散楼梯是建筑物内部人员疏散的唯一通道,而前室,合用前室是消防队员进行火灾扑救的起始场所,所以要在这些部位进行防烟设计,在高层建筑中,火灾时会有大量热烟气产生,会通过垂直通道迅速向上部蔓延,这就是所说的烟囱拔风效应。我在举个...
补风
、
加压送风
都属于防排烟系统吗?防排烟系统和送排风系统又包括哪些小...
答:
补风不属于防排烟的
。加压送风具体看是设置在什么地方。一般防排烟系统的加压送风是设置在疏散楼梯间以及合用前室;防排烟系统分为排烟系统、防烟系统(也就是正压送风系统)
1、
送风与加压送风有什么区别
和要求? 2、什么是防烟设施? 3、前室和...
答:
1.
送风和加压送风
都是向建筑里面送入空气,但是作用
不同
。一般的送风是用于空调或为了防止负压过大补入的室外空气。而加压送风专用于楼梯间或前室,目的是在放生火灾时使楼梯间和前室保持正压,防止烟气进入,利于人员逃生。2.防烟设施有自然防烟和机械防烟。自然排烟就是楼梯间或前室开足够面积的可...
暖通专业S(Y)和JY
有什么区别
啊?
答:
S(Y)
送风
系统是日常通风用的,只配备日常用电,火灾时消控室直接切断电源就用不了了,不参与消防联动。JY消防
补风
系统是为火灾时排烟系统补风用的,配备日常用电和消防电源(双路保障电源),火灾时可以照常使用,须消防联动。对暖通专业来说没什么太大
区别
,对电气专业来讲
差别
大了去了。
请教暖通专业,
补风
机房是什么用的?火灾时是否需要继续工作
答:
正压
送风
系统设在防烟楼梯间和消防电梯前室,保证人员跑向疏散通道时,有足够的风压将烟气顶出室外。排烟
补风
系统设在着火防烟分区内,补风量约为排烟量的50%-60%,补风是为了在排烟风机开启时,向着火防烟分区补入新风,保证不出现真空,是烟气更迅速的排出。如果防烟分区内可自然通风时,可不设补...
空调及通风排烟方面的问题!新风
送风
排风排烟
补风
答:
2,就像打开窗户,就是通风,是自然通风。另一种通风方式就是机械通风。机械通风就是自然通风不能满足要求的时候,利用风机设备来达到通风换气。在机械通风中,一般采用机械排风,自然
补风
,当自然补风不能满足的时候,要机械补风。建筑防火要求设的是防排烟,防烟主要是防烟楼梯间,需设
加压送风
。3,...
什么是
加压风
管
答:
加压风
管的说法不对,应该是
加压送风
或叫正压送风。中央空调的正压送风是一种空调和通风的工艺要求,即所需空调的场所气压要大于临界区的气压,在保证空调的前提下要不停的有新风补入。手术室、大型计算机室、精密仪表制造车间、高级人物住所等常规设置。正压送风量是防烟楼梯间及前室正压系统的关键参数...