77问答网
所有问题
当前搜索:
冷库制冷压力是多少
冷库制冷
系统的工作
压力是
多大?
答:
库体在-18度的R22制冷剂系统,
运行时的高压值约是10~13kgf/cm2(公斤),低压值在0.8~1.5kgf/cm2(公斤)
。1、冷库主要用作对食品、乳制品、肉类、水产、化工、医药、育苗、科学试验等的恒温贮藏冷气设备,冷库实际上是一种低温冷库(冷藏库)也属于制冷设备的一种。2、一般冷库多由制冷机制冷,...
半封闭压缩机低温
冷库
的高压
压力
和低压压力?
答:
如果制冷剂是R404a,冷凝方式是水冷,蒸发温度是-18℃,环境温度是30℃,
那么高压压力大约是17.3巴(约合1.73兆帕),低压压力大约是1.19巴
(约合0.12兆帕)。²³如果制冷剂是R404a,冷凝方式是风冷,蒸发温度是-18℃,环境温度是30℃,那么高压压力大约是19.5巴(约合1.95兆帕),...
冷库制冷
压缩机运行
1.5个压
,不运行时2个压正常吗?
答:
冷库正常运行情况下的低高压为0.08Mpa---1.5Mpa
。如果压力不正常,最好检查一下,抽真空的时候是不是没抽干净,冰堵了,再就是看一下膨胀阀是不是坏了,不节流了,导致液体蒸发温度过低造成压力过小。另外,如果制冷剂不纯,压差过大,吸气压力过低都有可能造成压缩机启停不正常。1.冷库主要用作...
制冷
剂r12的
冷库
,制冷系统正常运行高低
压力是多少
?它和r22制冷系统的高 ...
答:
R22对应高压14.3bar 低压:2.6bar
冷库制冷
时
压力
低高
1,低压0.2
,加氟无变化
答:
以R22系统为例,
冷藏库的低压在0.2~0.3MPa左右(蒸发温度-5~-10度左右)
,冷冻库低压在0.04MPa左右(蒸发温度-30度左右)高压与环境温度有关,35度左右环境下,系统高压一般在1.7~1.9,温度高高压会上升 停机的时候系统高压和低压都应该在该温度下制冷剂对应的饱和压力上 ...
冷库
高压和低压对照表?
答:
高压为4.5MPa;15℃:低压为3.0MPa,高压为5.0MPa;20℃:低压为3.5MPa,高压为5.5MPa。需要注意的是,R22
冷库
高低压对照表中的数据仅供参考,实际使用时需要根据具体情况进行调整。同时,使用R22
制冷
剂的设备需要定期进行维护和保养,以保证设备的正常运行和延长设备的使用寿命。R22是一种常用的制冷...
各位师傅,
冷库
的低压表与高压表的
压力
正常
是多少
答:
冷库制冷
系统所以
压力
表高压不应低于1.5级,低压不应低于2.5级。高压表量程常用0~4mpa,低压表量程常用-1~1.5mpa。低压要根据蒸发温度来选择蒸发压力,高压通常在0.8~1.5mpa之间。如果是R410A制冷剂的空知调机运转时,低压压力约在0.8MPa左右;高压压力约在2.2~2.4MPa左右道。如果是R22制冷...
三匹比泽尔
冷库
压缩
压力
多大
答:
0.5MPa左右等。如果
制冷
剂是R22,通常的低压
压力
约在0.5MPa左右,高压压力约在1.3~1.5MPa左右。
冷库
的低压和高压
压力是多少
答:
冷库
正常运行时的低压和高压为0.08Mpa---1.5Mpa。如果
压力
不正常,最好先检查真空是否没有清理干净,冰块是否堵塞,然后再看膨胀阀是不是坏了或者没有节流,导致液体蒸发温度过低 而且压力太低。 另外,如果
制冷
剂不纯,压差过大,吸入压力过低,都可能造成压缩机的启停异常。冷库保养的方法 1、对...
空调及
冷库
机组的工作
压力是多少
?没工作是的压力是多少?那它运行时高...
答:
要看蒸发温度和冷凝温度而定的,还有
制冷
剂的性质! 一般来说
冷库
在-18℃时,室外冷凝温度算40℃,低压在1.5公斤高压在14-15公斤左右。空调工作时低压5-6公斤高压16公斤左右,或更高一些!