一、目前的供暖设计中,二次网的
供水温度
设计是60-65℃,
回水温度
设计是45-50℃,温差是15℃-20℃。在供热运行中很多地区都能达到15-20℃的回水温差设计的指标。二、然而,到目前为止,仍然有不少地区,其最大供回水温差小于15℃,最高只能达到12℃左右,在供热的初末寒期,供回水温差只有7°左右...
地暖进水管
温度和回水
管温度应该一样吗
答:
需要一定的时间,温度会有所下降,因此
回水温度
会低于进水温度 。地暖作为一种被广泛应用的取暖设备,设置温度都是有国家规定的。低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水(即进水)温度不应超过60℃。民用建筑
供水温度
宜采用35~50℃,供回水温差不宜大于10℃。
供暖的进水
温度和回水温度
是多少?
答:
供暖进水
温度和回水温度
国家标准是进水要达到八十度,回水要达到六十度。一般情况下,进水要达到八十度,回水要达到六十度才算是标准。我们国家明确规定了,当用户使用集体供暖的时候,进水要达到八十度,回水要达到六十度才算是标准,而室内温度一般都需要保持在十八度以上。若进回水温度没有达到这些标准的...
地暖进水管
和回水
管
温度
不一样?
答:
地暖若要正常运行,
回水和
供水的温度必须都在一个合理的数值内。地暖的
供水温度
在50~60℃,最高温度不应超过60℃。而
回水温度
在40-50℃;供回水温差不宜大于10℃。根据采暖通风与空气调节设计规范规定,民用建筑的供水温度不应超过60℃,否则对采暖系统会有损伤。地暖属于低温辐射供暖方式,进水温度最好...
板式换热器一次
回水温度
总比二次
供水温度
高,是否耗热?
答:
一次侧如果为低温水(供水温度低于100℃),
供水温度与回水温度
的温差不能高于25℃。二次侧如果为散热器采暖,供水温度与回水温度的温差不能高于25℃。二次侧如果为地暖或者空调采暖,供水温度与回水温度的温差不能高于14℃。如果板式换热器一次回水温度和二次供水温度的差值过大或过小,可能是由于以下原因...
供暖
回水
和供暖出水
温度
一样吗??
答:
一、目前的供暖设计中,二次网的
供水温度
设计是60-65℃,
回水温度
设计是45-50℃,温差bai是15℃-20℃。在供热运行中很多地区都能达到15-20℃的回水温差设计的指标。二、然而,到目前为止,仍然有不少地区,其最大供回水温差小于15℃,最高只能达到12℃左右,在供热的初末寒期,供回水温差只有7°...
暖气片的进水管
和回水
管
温度
一样吗
答:
暖气片的进水管
和回水
管温度不一样。通常情况下,暖气片进水管的温度要高于回水管的温度。暖气进、回水管道,是供热水源的来回通道。进水管水的温度,代表热力公司的
供水温度
;回水管温度是热水经过室内循环后水的温度。因暖气片里的热水,从进水管留到暖气片再到回水管,需要一定的时间,温度会有所下降...
供暖时
供水温度和回水温度
相差多少属于正常
答:
相差不大于10摄氏度属于正常。根据《地面辐射供暖技术规程》规定:1、一般规定 (1)低温热水地面辐射供暖系统的供、
回水温度
应由计算确定,
供水温度
不应大于60℃。民用建筑供水温度宜采用35~50℃,供回水温差不宜大于10℃。(2)地表面平均温度计算值应符合表3.1.2的规定。(3)低温热水地面辐射供暖...
供热时,一级网的
供水温度
为120度,
回水温度
为60度,这是什么意思?水的温...
答:
锅炉设计温度是按不同压力下计算的。常压下100度是开水,但是在更高的压力下水的气化温度会提高,因此在比较高的压力下,水温度可以超过100度。《城市燃气企业资质标准》规定:3-1 热电联产供热,热力网
供水温度
一般控制在110~120℃以上,
回水温度
60~70℃;其供回水温差,直接连接不小于20℃,间接连接...
供热系统中,二次网的供
回水温度
为多少
答:
我国现行的《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》规定不同的采暖方式,供暖换热站二次网
供水
、
回水
温差是不同的。如《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》规定:1、散热器供暖系统应采用热水作为热媒;散热器集中供暖系统宜按热媒
温度
为75/50℃或85/60℃连续供暖进行设计。(供回温差设计值为20℃)2...