外护套做直流耐压试验时
泄漏电流
超过2MA,可以投入运行吗...
答:
2mA电流还是比较大的,建议比较3相之间的
泄漏电流
的不平衡率,如果就一相非常大,建议重做
电缆
,如果三相都大,可以投入使用
1okV
电缆泄漏电流
3O多毫安能用吗
答:
是旧
电缆
吗?
泄漏
超标了,直流耐压加至22kV出现稳定泄漏30mA的话建议不要用或降压检查使用,如果升压至13kV时这泄漏消失了,作6300Ⅴ级别放心使用。
10KV
电缆
的
泄漏电流
达到了500mA能否继续使用
答:
对不平衡系数不作规定。现在不提倡做直流耐压试验,改做交流耐压试验。要点为:5分钟时的
泄漏电流
值不得大于耐压1分钟时的泄漏电流值。根据你的描述,建议做一下交流耐压试验。交流耐压试验电压为21.5kV。交流耐压试验更加贴近实际运行情况,若
电缆
存在绝缘薄弱点,会击穿放电,为查找电缆故障点做依据 ...
电力
电缆泄漏电流
及直流耐压试验的目的和原理是什么?
答:
材料检测,是安全的需要。耐压试验是给
电缆
加高压测试耐压等级,
泄漏电流
是选配开关时需要的参数。
电缆
为什么会有
泄漏电流
答:
泄漏电缆
是 泄漏电缆、振动光纤入侵探测器分析 泄漏电缆、振动光纤入侵探测器是一种室外围界入侵探测设备。埋地泄漏电缆报警系统的特点:可全天候工作,安装隐蔽,可按周界形状轮廓敷设。对防范区内的绿化植物不需去除,对距泄漏电缆下方 0.5 米在防范区内的底下活动目标亦有探测功能。埋地泄漏电缆工作原理 ...
试验和
电缆泄漏电流
的区别
答:
电缆泄漏电流
的测量与直流耐压试验在发现绝缘缺陷的原理是有区别的。一般来说直流耐压试验对于暴露介质中的气泡和机诫损伤等局部缺陷等比较灵敏,而泄漏电流能够反映介质整体受潮与整体劣化情况。两者在试验中又密不可分,泄漏电流实际上是直流耐压试验中得到的。测量泄漏电流的微安表在试验回路的不同位置和...
电力
电缆
怎样测量泄露
电流
答:
如果问的是绝缘漏电流的话,要根据
电缆
的耐压等级用高压绝缘测试仪测试。在测量
泄漏电流
时还需要理解:泄漏电流随时间增长而增大。当泄漏电流随时问增长而增大,且绝对值较大时,应查明原因,若排除其他原因后,则说明被试电缆已存在缺陷。电缆每次作耐压后,必须通过0.1~0.2MQ的限流电阻放电三次后,...
不同电压等级的
电缆
怎样取样做试验?
答:
现行
电缆
线路的电气试验大致有:直流耐压和
泄漏电流
试验、工频耐压试验、测量绝缘电阻、绝缘油试验、局部放电试验、0.1 Hz超低频试验、交流变频谐振试验等。目前,电力部门对于不同电压等级和不同类型的电力电缆线路的试验方法和试验内容也不尽相同。1、油浸纸绝缘电缆的直流耐压试验直流耐压反映电缆绝缘的泄漏和耐压特性。红...
电线电缆
2500v耐压试验
电流
小就报警是为什么
答:
是
泄漏电流
设置过大!泄漏电流大小与
电缆
的绝缘电阻成负相关,与电缆的长度成正相关。也就是说,电缆长度越长,泄漏电流就要设置越大。绝缘电阻越小,电缆的绝缘性能也就越差,泄漏电流也就越大。在不考虑电缆长度的情况下,如果能经受很小的泄漏电流、高压试验,那说明这根电缆性能绝缘性能很棒!通常...
导致电力
电缆
泄露
电流
偏大测量误差的原因是什么
答:
导致电力
电缆
泄露电流偏大测量误差的原因只要是因为测量电力电缆的
泄漏电流
时,由丁施加的试验电压较高,致使电缆的终端头,特别是室内干封头的电场强度较大,容易产生电晕现象。实测表明,即使微安表接在高压侧并加以屏蔽,而且高压引线采用屏蔽线,但是如果对电缆终端头的出线铜杆裸露部分不...