77问答网
所有问题
当前搜索:
人防闸阀验收要求
人防
工程防护法兰
闸阀
是什么材质
答:
根据人防工程施工及验收规范要求:
人防工程防护法兰应采用不小于8厚扁钢法兰,法兰密封端应光滑,平整,无锈蚀,重皮,裂纹,空洞等缺陷
,为了保证连接严密法兰密封端面应加工密封槽。闸阀应采用人防专用的防爆波密闭阀门
土建工程施工质量
验收
规范有哪些?
答:
凡有
人防
工程或结合建设的人防工程的竣工
验收
必须符合人防工程的有关规定,并
要求
:按工程等级安装好防护密闭门;室外通道在人防密闭门外的部位增设防护门进、排风等孔口,设备安装完毕。目前没有设备的,做好基础和预埋件,具备有设备以后即能安装的条件;应做到内部粉饰完工;内部照明设备安装完毕,并可通电;工程无漏水,回填...
系统图
人防
防护
阀门
是直着按的,太占空间,可不可以垂直安装,允许吗...
答:
可以的。首先需要满足
阀门
距离防护墙的距离不超过20CM就可以。
人防
墙允许开洞规范
要求
答:
7、主体验收前墙体及顶板均不得粉刷,保持混凝土浇筑后的样子
;8、风、水、电等平时管线禁止穿人防口部(如密闭通道、防毒通道、滤毒室、扩散室等人防专用口部房间),如遇到该情况时,及时联系设计院避开处理;9、消防、喷淋、给水、电气、通风管等所有管线穿人防墙时,必须设置刚性防水套管,套管中间...
人防
防护
阀门
能否用蝶阀
答:
不能。蝶阀不能防止冲击波及核生化战剂进入工程内部,不能代替防护阀门
。防护阀门是指为防冲击波及核生化战剂由管道进入工程内部而设置的阀门。使用公称压力不小于1.0Mpa的铜芯或不锈钢芯闸阀或截止阀,能满足防空地下室给排水管道的防护要求。
商混中预检预
验收
内容是什么
答:
1.完成收尾工程收尾工程的特点是零星、分散、工程量小,但分布面广,如果不及时完成,将会直接影响项目的竣工
验收
及投产使用。做好收尾工程,必须摸清收尾工程项目,通过竣工前的预检,作一次彻底的清查,按设计图纸和合同
要求
,逐一对照,找出遗漏项目和修补工作,制定作业计划,相互穿插施工。2.竣工验收资料...
人防闸阀
阀门一般采用什么连接方式,是人防压力排污用的,管道采用DN50镀...
答:
公斤压力大于1.0MPa,要使用法兰连接的。低于1.0MPa,可选用丝扣连接
地下室穿
人防闸阀
安装在弯头后面可以吗
答:
人防
工程是为战时指挥、人员、物资等防护而建。各种管道进入人防工程内部前后安装
阀门
主要目的是为战时防护密闭隔离用的,必要时可将阀门关闭。如防核武冲击波、放射尘埃经管道进入人防工程内部。另外管道穿人防墙和阀门还要有加强防护的措施和强度。
管道焊接规范
答:
1. 设计规范
要求
,暖气支管不得小于DN20。2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连
阀门
都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上...
人防闸阀
与法兰之间釆用用什么垫子?
答:
人防闸阀
与法兰之间 通常采用金属缠绕垫 当然也有用橡胶垫的
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
人防验收主要验收什么
人防防护阀是闸阀吗
人防铜芯闸阀要求
人防给水闸阀安装要求
人防防护阀门都有什么要求
人防阀门要求
人防防爆闸阀图片
人防防护闸阀图片