77问答网
所有问题
当前搜索:
人防铜芯闸阀要求
人防
区内消防
闸阀
一定要用法兰闸阀吗?
答:
规范仅有二条规定:1、公称压力大于1.0MPa;2、阀芯为铜质
。对连接方式并无规定,因为这由管径大小决定,但法兰连接便于更换,所以常用。
为什么
人防
围护结构内侧的
阀门
有距离
要求
?
答:
为防止内侧
阀门
安装时,误接管件加长预埋管,因此提出该
要求
。二、根据《
人民防空工程
地下室设计规范》GB50038-2005第6.2.13条规定,给水管道从
人防
围护结构引入或穿过防护单元间防护密闭隔墙时应在内侧或二侧管道上设置公称压力不小于1.0MPa、阀芯为不锈钢或铜质的
闸阀
或截止阀,安装位置离墙宜不大于200...
安装
人防
消防管人与人防之间需要
阀门
吗
答:
防护单元与防护单元之间的消防管要在两边安装1MPa的铜质阀芯闸阀
,防护单元与非防护区之间在防护单元一侧安装1MPa的铜质阀芯闸阀,现在已经不提倡用防爆阀了,用闸阀就可以了
人防
地下室排污泵
闸阀
安装
要求
几个
答:
直径200以下大于管径
。人防地下室排污泵闸阀安装要求有一个竖装,距地面1.2到1.5米。横装,距地面,直径200以下大于管径。直径250以上大于300即可。
地下室
人防
处消防管在隔墙之间要下
闸阀
吗
答:
进出人防单元的管道,
在人防侧安装 P≧1.0Mpa, 铜芯或不锈钢芯的焊接法兰闸阀, 阀与墙﹑ 顶之间的管道连接为焊接, 不得丝接或用丝扣管件
。人防围护结构内侧距离闸门的近端面不宜大于 200。进入人防的给水管道, 阀前材料应采用热镀锌钢管或钢塑复合管。
人防
地下车库消防给水
闸阀
阀芯是否必须采用
铜芯阀门
?
答:
苏盐、神通、苏阀、南方、江一、尧字。以上厂家只是预估和参考的作用,具体情况可能会因为市场行情的变化、竞争格局大小、产品质量稳定等一系列因素的变化而有所不同或者随时浮动的情况发生。
阀门
作为工业生产和民用设施中不可或缺的关键装置,其品牌的质量和声誉直接影响着使用者的满意度和信任度。
人防
消防是预作用装置,穿墙处为什么设置
铜芯
信号
闸阀
,需要往什么地方联 ...
答:
1、蝶阀一般情况没有方向
要求
。若有要求,应根据蝶阀的工作原理,正确识别。2、水平管道上,阀杆方向可按下列顺序确定:垂直向上、水平、向上倾斜45°;不允许垂直向下。3.、
阀门
安装的位置,必须方便于操作;即使安装暂时困难些,也要为操作人员的长期工作着想。最好阀门手轮与胸口取齐(一般离操作地坪1....
人防
与人防之间的水管两边需要加
阀门
吗?
答:
1、当给水管道从出入口引入时,应在防护密闭门的内侧设置;当从
人防
围护结构引入时,应在人防围护结构的内侧设置;穿过防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置。2、防护
阀门
的公称压力不应小于1.OMPa。3、防护阀门应采用阀芯为不锈钢或
铜
材质的
闸阀
或截止阀。阀门(Valve)是控制...
过
人防
工程结构的喷淋管必须加
闸阀
的规定,是在哪个规范的那一条里面...
答:
《
人民防空
地下室设计规范》GB50038 6.2.13 防空地下室给水管道上防护
阀门
的设置及安装应符合下列
要求
:1、当给水管道从出入口引入时,应在防护密闭门的内侧设置。2、防护阀门的公称压力不应小于1.OMPa。
人防
防护
阀门
能否用蝶阀
答:
不能。蝶阀不能防止冲击波及核生化战剂进入工程内部,不能代替防护阀门。防护阀门是指为防冲击波及核生化战剂由管道进入工程内部而设置的阀门。使用公称压力不小于1.0Mpa的
铜芯
或不锈钢
芯闸阀
或截止阀,能满足防空地下室给排水管道的防护
要求
。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
人防区阀门距墙200是强规吗
人防铜芯闸阀怎么安装
人防阀门不能超20mm
人防区域内阀门有要求吗
人防地下室阀门设置规范
人防消防闸阀安装规范
人防防爆阀门的要求
人防闸阀应该用什么阀门
人防铜芯闸阀图片