77问答网
所有问题
当前搜索:
主机显示烟感探测器故障老报警
消防
报警器一直
在报警
显示
点行
烟感故障
怎么才能让它不响?
答:
这种情况
首先检查一下感烟探测器本身是否故障
,
比如质量不稳定;其次检查一下探测器与底座接触不良或者脱落,第三检查一下报警总线与底座接触不良或者脱落
,第四报警总线接地故障引起短路断路故障,第五探测器接口板损坏。按照以上情况逐一查一下原因,并消除故障后进行复位,最后在报警控制器复位按钮进行复位,...
烟感
报
故障
是什么意思?
答:
烟感报故障是指烟感探测器在使用时出现了故障或异常情况,不能正常工作
。当烟雾检测器接收到烟雾信号后,如果出现故障,烟感就会发出报警,提醒人们检修或更换探测器。这能有效的避免因故障烟雾探测器无法正常工作而导致的安全隐患。烟感报故障的原因包括很多,如
长期无清理,探测器老化,电池电压不足等
。...
烟感器报警
怎么消除
答:
2、开关量烟感:此类烟感也需要配套相关主机使用
,但主要可以提供9V-28V直流电压,烟感就可以正常工作,现场声光报警后向主机输出开关量信号。主要用于电信通信基站内,机房环境监控,智能家居,楼宇对讲等,主要对个别设备和领域进行预防和配合监控。3、多线烟感:可配任意多线主机使用,报警后以拉低电...
消防
主机
报
感烟探测器
设备
故障
答:
你这个是不是整个回路故障啊?
一般的回路故障不是短路就是接地、要不就是某个设备有问题
,建议您分段检查看看,要么从主机出来两个线路分别先装一个短路隔离器试试
海湾消防
主机显示
屏报
烟感
,手报有
故障
是什么原因
答:
原因一般是设备老化、设备故障
。是正常的,编码后一致后再换一个。没有火警时探测器也有报警的,所谓误报率,都是正常的。
防爆
烟感探测器主机
报
故障
什么原因
答:
如正常状态下发生的
故障
,主要有以下原因 1、线路问题,如线路、电阻接触不良;线路断路等。2、设备问题。
线性红外光束
烟感探测器
,
老是报警
怎么回事
答:
在这种问题可能是安装的问题,也可能是设备的问题,主要是看误报的多不多,如果是只是少数的,那是正常的,任何的设备都会有误报。
烟感探测器
咋么老是响不是
报警
那种是不是电池电量不足报警啊
答:
有可能是电池的问题 。更大的可能是误报的问题 ,是误报的话就不太好解决需要找厂家检测。
感烟火灾报警器故障
答:
1、首先看外观是否有进水痕迹(有些
烟感
在空调管道下安装,会有冷凝水滴下);2、检查
探测器
是否丢失或松动(不排除有好奇人拆下);3、测量是否有电压,如无电压检测线是否短路或接地(进口产品如果线接地或短路,回路卡会受冲击无电压输出,如线没有问题,把
主机
重新启动就会正常、国产产品需要重新...
消防
烟感探测器故障
是什么原因
答:
烟感
正常情况下是遇到烟雾才会
报警
,有时候烟感安装的时间常了,里面积的有灰尘,其它的气流通过烟感时把灰吹起来,烟感会误认为是烟气,会引起报警,因为这种传感器对极微小的烟雾粒子较敏感,即使是对人的肉眼无法看到的粒子。