77问答网
所有问题
当前搜索:
中央空调冷冻水温差大的原因
开利
中央空调冷冻水温差大
是什么情况
答:
一种
原因
是水流流速过慢,另一种原因是水里有空气,还有一种原因是传感器的灵敏度变差。希望对你有帮助
空调冷冻水
系统供回水
温差
太大 什么
原因
答:
中央空调冷冻水
,在夏季制冷时,最标准的工况是7度。正常的出水与回水
温差
不大于5.5度。也就是12.5度回水,7度出水。若冷冻水水泵选大点,温差会小点,一般全负荷时,最小温差不会小于3度,再小就有点浪费了。风机盘管进出风温差一般也是5度,若是直接走冷媒的氟机,一般正常温差是11度。但是由...
中央空调冷冻水
进出
温差
过大怎么处理
答:
温差一般在5度以下,温差大的话可以加大冷冻水的水流量
。首先对水系统排空气,接着拆水泵的过滤器,清除脏堵物。如果温差还大的话请确认冷冻水泵选项是否合理(一般选型为机组蒸发器流量乘以1.2倍)?最后的可能就是冷媒少了!
中央空调冷冻水
温度为什么是进水12度出水7度?
答:
液体最理想的
温差
为5度,同时设定温差为5度不会使冷剂泵频繁的开停,另外,下限为7度,防止喷淋过量到4度以下铜管冻裂。你可以参照制冷焓值等理论看一下
中央空调的
冷却进出水管的
温差
代表什么?有何意义?
答:
代表冷凝器的换热效率。但是这个是有前提条件的,冷凝器通常的额定参数都是在,冷却水进水
水温
27,出水水温35来进行设计的(有些厂家不是这个参数),如果冷凝器在这个温度下,不能达到这个
温差
值,那么说明冷凝器脏了。换热效率降低,导致传热温差变大 。最常见的就是冷凝器结水垢。
中央空调
系统进水与回水
温差
12度什么
原因
答:
而且如果单纯是因为保温做的不好的话,也未必能产生这么
大的温差
。个人认为更主要
的原因
是系统循环水量偏小的多,如果新设计的
空调
系统有可能设计的循环水量偏小,若不是新设计的,以前也没有这种情况,很可能是管道严重堵塞或者是循环泵扬程降低造成系统循环不畅,从而引起循环水量偏小,造成温差增大。检...
中央空调冷冻水
温度7度回水温度18度是什么
原因
?
答:
是冷冻水循环泵出现故障,造成水流不畅或不足,导致冷冻水温度无法降低到预设值。2、冷却设备问题。
中央空调冷冻水
温度7度回水温度18度是空调的冷却设备可能存在问题,冷凝器或蒸发器的散热效果不佳,或者冷媒流量不足,导致冷冻水无法充分冷却。这是由于设备老化、堵塞、漏氟等
原因
引起的。
请问400的螺杆机
中央空调的冷冻水温差
5.9度而冷却水温差3.5度正常吗...
答:
不能算正常。冷却水温差3.5度,属于正常范围,但
冷冻水温差
5.9度,就不正常了。正常设计冷冻水进出水温差不大于5.5度,现在冷冻水温差已超过设计最大值,要检查
原因
。看看为什么冷冻水流量变小了。冷冻水流量变小,制冷量也会变小,机组的效率也就是能耗会有所增加。
中央空调冷冻
出水进水相差3℃正常吗
答:
正常的,你要看下主机水流量和水泵水流量,接近的话,在3度左右。水泵水流量大就会
温差
更小。
中央空调
末端
温差
为什么是5℃,与末端设备设计有关系?
答:
而
温差
还与
冷冻水的
流量有关系,温差变大,在末端负荷没有变化的情况下,冷冻水流量可以减小。那么综上,加大温差,可以减小冷冻水流量,减小冷冻水泵能耗,但是会增加末端设备的热交换面积,增加主机和末端的造价。所以就要做技术经济比较了,比较一下综合经济指标的影响,看看哪边合适,哪边经济。通过设计...