77问答网
所有问题
当前搜索:
下喷淋安装规范
消防
喷淋
头
安装标准
及规范
答:
消防喷淋头的安装标准和规范主要包括以下几个方面:1.
安装位置:消防喷淋头应安装在易燃易爆物品储存区域、发电机房、锅炉房、机械设备房等场所的天花板或墙壁上
。喷淋头的位置应考虑到覆盖面积和喷淋效果,通常要求在保证覆盖区域均匀的前提下,与墙壁或天花板的距离不得大于3米。2. 安装高度:消防喷淋头...
消防
喷淋
头的设置要求有哪些规定?
答:
消防喷淋布置规范:1、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,
直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm
。2、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。在梁...
消防
喷淋
头设置规定是怎样的?
答:
消防喷淋头设置规定见规范《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006
,。消防喷淋头安装间距:
喷淋头安装间距一般为直径3.6米
,半径1.8米;
喷淋头最大保护面积为12.5平方
;
喷淋头距墙不能小于300mm
;当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上...
消防
喷淋安装
要求
答:
消防喷淋安装要求通常包括以下几个方面:1. 设计要求:消防喷淋系统的设计应符合国家相关标准和规范要求,
如GB 50016-2014《建筑设计防火规范》等
。设计应考虑建筑的类型、使用性质、建筑高度、消防分区等因素,确定消防喷淋系统的布置、设计参数等。2. 设备要求:消防喷淋系统应采用符合国家标准的喷淋头、管...
消防
喷淋安装
要求
答:
1. 安装位置合理:消防喷淋系统的喷头应按照规定的间距布置在建筑物内的每个房间、走廊、楼梯间等区域
。喷头的安装位置应能够覆盖到需要保护的区域,同时要避免被遮挡。2. 喷头间距符合标准:根据不同的建筑物类型和用途,消防法规规定了不同的喷头间距要求。一般来说,室内消防喷淋系统的喷头间距不应大于4...
消防
喷淋
头
安装标准
及规范
答:
1. 消防
喷淋
头应
安装
在容易燃烧物体的上方,一般应距离地面2.4米以上。2. 消防喷淋头应避免安装在有阻挡物的地方,确保水流能够覆盖到需要保护的区域。3. 消防喷淋头应安装在易燃易爆物体的周围,如油库、化工厂等特殊场所。二、安装高度要求:1. 消防喷淋头的安装高度应符合国家消防
标准
,一般要求不...
消防
喷淋
喷头规定介绍消防喷淋喷头
安装
事项
答:
二、消防
喷淋
喷头
安装
注意事项1、图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3m;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于表7.1.5的规定。2、货架内置喷头宜与顶板下喷头交错布置,其溅水盘与上方层板的距离,应符合本
规范
7.1.3条的规定,与其下方...
喷淋
头
安装规范
答:
依据国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016—2014,
喷淋
头
安装规范
如下:1、喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。2、直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支...
喷淋
头上喷
下喷
的
规范
要求
答:
1.直立型喷头安装距楼板顶部距离为
规范
要求为75mm-150mm。2.有吊顶的下垂型喷头安装喷头根部应与吊顶平齐,为避免定位不准,可在吊顶龙骨标高确定后再
安装下喷
支管;下喷头与三通之间的短管长度不宜超过150mm。3.边墙型喷头安装离墙距离为50-100mm。4 .无吊顶时设置上喷头;有吊顶时设置下喷头,当...
消防
喷淋
系统
安装
工艺
标准
是什么?
答:
下喷淋头的
安装位置
在满足规范要求的同时还应满足装饰的要求,因此为确保喷头最后安装位置的准确性,喷淋就位管的下料应根据喷淋头的平面位置及安装高度确定。喷头的定位准确是施工的关键,喷头的平面位置通过装饰给出的基准线在地面弹出;喷头的安装高度以丝口不露出装饰面为准,因此接下喷头的下降管的变径...
1