77问答网
所有问题
当前搜索:
下喷淋安装规范
关于消防
喷淋
集热罩的
安装规范
有哪几点
答:
一、当消防
喷淋
头的
安装
位置与屋顶的距离大于30CM,应安装集热罩。二、消防喷淋集热罩分为上喷式、
下喷
式和侧喷式,根据现场喷淋的安装情况选用集热罩,集热罩面积不应小于1200mm²。三、为有利于集热,要求集热挡水板的周边向下弯边,弯边的高度要与喷头溅水盘平齐。四、在货架内的喷头上方...
喷头与水
喷淋
管的距离是否有规定?
答:
消防
安装
中要求
喷淋
管末端设置防晃支架有依据,《自动喷水灭火系统施工及验收
规范
》 5 管网及系统组件安装 5.1.8 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求:1、管道应固定牢固;管道支架或吊架之间的距离不应大于表5.1.8的规定。 检查数量:抽查20%,且不得少于5处。 检查方法:尺量检查...
消防侧
喷淋
头
安装规范
距离顶棚高度?
答:
消防侧
喷淋
头是建筑消防系统中的一种重要设备,其正确
安装
和设置关系到消防设备的有效性。根据《建筑设计防火
规范
》(GB50016-2014)的规定,消防侧喷淋头的设置应满足以下要求:1. 消防侧喷淋头设在顶棚下,与顶棚的距离应根据淋头类型确定,对于散喷头和管网喷头,喷头中心距离顶棚的高度应不大于1.0米...
消防喷淋系统在什么情况
下喷淋
头需要增加集热罩
答:
3、所有达不到到
规范
要求的地方都应该增加聚热罩的地方。4、所有
下喷
不吊顶的地方都必须
安装
集热罩。消防
喷淋
集热罩是为洒水喷头而设计的一种专用附件产品,分为矩形和圆形两种类型,上喷式喷头和下喷式喷头使用圆形集热罩,侧喷式喷头使用矩形集热罩。消防喷淋集热罩面积不应小于1200mm²,最...
侧
喷淋
头
安装规范
答:
侧
喷淋
头
安装规范
如下:一是侧喷喷头在安装的时候,喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米。二是跨度大于两排相对喷头的最大保度时,应在两排相对喷头中间增设一排喷头。三是当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时,应使用上下喷。四是如果是在梁或者阻碍物
下
安装喷头,二者之间的距离...
吊顶
喷淋
头横平竖直有
规范
吗
答:
有吊顶的场所,
喷淋
头在吊顶下布置,根据建设物的危险等级按一定的间距等距离的布置即可。喷头采用下垂型或吊顶型。在无吊顶的场所,喷头上喷。除按一定的间距布置外,还要考虑梁或其他障碍物的影响,设计
规范
7.2节“喷头与障碍物的距离”中已有详细的规定。在设计规范第7.1.3条规定:除吊顶
下安装
的喷淋...
消防
喷淋安装规范
。装修用格栅吊顶,喷淋做上喷还是
下喷
答:
一般装设通透性吊顶的场所喷头应布置在顶板下,平板也就是楼板而不是格珊吊顶,也可以是直立型喷头这里指的是上喷,也可以是下垂型喷头是
下喷
但必须在顶板下,格珊吊顶要看隔山的网格的大小,如果隔山横臂可以挡烟气就要下喷。
自
喷淋规范
中喷头布置规定中,7.1.3中条款怎么理解?
答:
理解:在《自动喷水灭火系统设计
规范
》7.1.3 规定的是溅水盘距离顶板的距离不大于三十公分,若是梁下则是小于10公分大于2.5公分。事实上在现场,若是上喷,溅水盘离顶板7-15公分,
下喷
则是20公分左右。当火灾发生时,热气上升顶板就相当于集热罩,喷头与顶板距离越近,温度越高,喷头的玻璃球就越...
喷淋
管道支架
安装规范
答:
消防泵适配器之间的距离不应小于20m,以保证消防车辆的停放,并满足消防车转弯半径的需要。消防泵适配器应与室内环网连接,连接管段应设置止回阀、安全阀、闸阀和排水阀。止回阀用于防止室内消防给水管网中的水回流到室外;安全阀用于防止管网压力过高。消防管道支架的高度和间距应符合设计要求和施工
规范
的要求...
自动
喷淋
系统施工验收
规范
是什么
答:
自动喷水系统
安装
完毕后,应进行竣工验收,以检查施工是否符合设计和有关
规范
的要求。验收由用户和当地消防监督部门主持。合格后系统方能正式使用。1.水源(1)水源包括消防水池、高位水箱、压力水罐和市政供水管网的水量和水压。(2)消防泵以及补压泵的性能,包括启动、吸水、流量和扬程。(3)消防泵动力...