一类防雷接地规范要求
一类
和二类
防雷
建筑物的
接地
电阻是多少?
答:
一、二类防雷建筑物每根引下线接地电阻≤10欧姆,三类建筑物要求≤30欧姆
。根据《建筑物防雷设计规范》一类建筑,独立避雷针、架空避雷线或架空避雷网应有独立的接地装置,每一引下线的冲击接地电阻不宜大于10Ω。在土壤电阻率高的地区,可适当增大冲击接地电阻。二类建筑,每根引下线的冲击接地电阻不应...
侧击雷
防雷接地
的做法有哪些?
答:
其中关于侧击雷的条文如下:
1、《雷规》规定:第一类防雷建筑物,高度超过30米的建筑物,建筑物高度超出30米的部位应采取防侧击雷
。第二类、第三类防雷建筑物,高度超过60米的建筑物,其上部占高度20%并且超过60米的部位应采取防侧击雷,而其余部位不需要采取防侧击措施。例如100米的高层建筑物,只要在...
防雷接地
分为几
类
?
答:
防雷接地一般指的是建筑物直击雷防护接地系统。
保护接地,工作接地要求是≤4欧姆
,没有综合接地这个说法或者说法不规范,应该叫共用接地,就是各种接地利用一个统一的接地装置,接地电阻按各种接地要求中最小的,一般要求≤1欧姆。接地的测试点最好是都测试一下,因为同一个接地,从不同地方测试,结果会有...
建筑物防直击雷引下线在一.二.三类
防雷
措施中有何区别?
答:
第一类防雷建筑物防雷电感应的措施,应符合下列要求:1
建筑物内的设备、管道、构架、电缆金属外皮、钢屋架、钢窗等较大金属物和突出屋面的放散管、风管等金属物
,均应接到防雷电感应的接地装置上。金属屋面周边每隔1 8 ~2 4 m
应采用引下线接地一次
。1
所有接闪杆应采用接闪带互相连接
。2 引下...
第
一类防雷
建筑物防雷电感应的措施
要求
有哪些
答:
在非腐蚀环境下,可不跨接
。
三、防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω
。防雷电感应的接地装置与独立避雷针、架空避雷线或架空避雷网的接地装置之间的距离应符合要求。屋内接地干线与防雷电感应接地装置的连接,不应少于两处。以上内容由岱嘉岱嘉电气整理与网络。
建筑物
防雷接地
电阻的
要求
?
答:
依据GB50057-94(2000版)《建筑物防雷设计
规范
》第三章、建筑物的防雷措施;第二节、第
一类防雷
建筑物的防雷措施
要求
,第3.2.1条:防雷电感应的
接地
装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.3.4条:每根引下线的接地电阻不小于10...
避雷
引下线的间距,跟建筑是几
类防雷
有关吗?音现象间距是在多少米呢...
答:
与
防雷
类别有直接地关系,因为防雷类别不同采取的防直击雷措施也不同。建筑物防雷类别根据使用性、重要性及发生雷电事故的可能性和后果分为三类。第
一类
引下线的间距
要求
引下线间距不大于12M 采用独立
避雷
针或架空避雷线 第二类引下线的间距 要求引下线间距不大于18M 采用避雷针或避雷带(网)第三类引...
一类防雷
设计 二类防雷设计 三类防雷设计 各指什么?
答:
建筑物分为三种内别,根据不同的内别
要求
不一样,所以分为
一类防雷
设计 二类防雷设计 三类防雷设计。一类防雷设计即为一类建筑物的防雷设计、二类防雷设计为二类建筑物的防雷设计。三类防雷设计为二类建筑物的防雷设计
一级
防雷
,二级防雷,三级防雷什么意思
答:
1、具有特别重要用途的建筑物。如国家级的会堂、办公建筑、档案馆、大型博展建筑;特大型、大型铁路旅客站;国际级的航空港、通讯枢纽;国宾馆、大型旅游建筑、国际港口客运站等。2、国家级重点文物保护的建筑物和构筑物。3、高度超过100m的建筑物。二级
防雷
建筑物:1、重要的或人员密集的大型建筑物。
铝合金窗
防雷接地要求
多少米高?什么规范?
答:
要根据各地区的预计雷击次数先确定防雷等级,为了防止侧击雷,需要对高层建筑做均压环和外墙门窗,栏杆的
防雷接地
,一级防雷超过30米以上部分做接地,二级防雷超过45米以上部分做接地,三级防雷超过60米以上部分做接地。在《<建筑物防雷设计
规范
>GB 50057-2010》中有如下规定:1、第
一类防雷
建筑物高于30m时...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
一类高层防雷设计规范
二类防雷接地规范要求多少
一类防雷怎么做
防雷接地设计规范GB50057
一类建筑物新建接地电阻要求
最新防雷接地施工规范
建筑基础防雷接地规范要求
二类防雷接地规范
避雷器安装规范国标