我用的西门子S7-200 CPU224XP有两个485通信口 我想要同时连接触摸屏和PC。触摸屏的已经调通。PC的怎么设置

如题所述

PC的 接口是什么?

RS232 的话得用转换器

请看 武汉鸿伟光电
E485TD RS-232/RS-485/RS-422有源高速隔离转换器
特点

▶  RS-232和RS-485/422高速光电隔离,RS422四线制全双工、RS485两线制半双工通信
▶  独有串口保护电路,可带电热插拔
▶  无需CTS流控,速率300~115.2Kbps自适应
▶  内置600W/ms抗雷击保护和15KV抗静电保护
▶  透明传输,波特率自适应,无需更改用户协议追问

232的。PLC的两个口外观是一样的。第一个口无论接PLC还是触摸屏都有效。第二个口无效。

追答

是不是 PLC 里还有 设置问题!

如果 设置不对,当然 会 无效

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
只需要用下载程序的那个RS232--RS485的通讯电缆就可以通讯
当然PLC上的串口不能为自由口追问

口怎么设置?

追答

不用设置口阿,你能下载程序就能通讯