求助:两台S7-200 226的 PLC如何组网,一台做主站,另一台做从站

求助:两台S7-200 226的 PLC如何组网,各自都带扩展模块,一台做主站,另一台做从站,主站同时还要和上位机通讯。疑问:1、组网如何设置?2、编程时两个CPU 各编各的,还是先组网,然后对主站编程?3、组网后,主站对从站的控制,程序上如何实现。程序比较简单,我能搞定,但因为点数较多 ,需要两个CPU,但联网如何实现,求指导。请大神对每一步的设置都详细的说一下,谢过了。

你对s7-200的软件还不熟悉额。
S7-200之间通信有个功能叫网络读写。
只要用PPI电缆就能实现。
分析:首先你上位机----主站----从站
为何你不直接用上位机连接两台PLC呢?
如果你要用上位机控制了主站,再控制从站,麻烦了。
肯定是当初选型上面出现了问题是吧。还有就是价格方面,点位多,用300,不存在的吧。还不够就用分布式IO。但是你要确定你不是做冗余哦,200实现不了冗余,300只能实现软冗余。
现在已经这样了,你先做好主站的程序,你先要确定是用主站写从站 还是从站读主站?
其实都是一样,就是从站需要得到控制点输入,如果是写,那么网络写功能向导要建在主站里面,
读的话,网络读功能向导要建在从站里面,做好了向导,那么你已经设定好了两台PLC之间公共的内部储存地址。也就是说有一段地址是两台PLC相对应的(例如主站VB1~VB7对应从站VB10~VB17) 主站VB1=X 那么 从站也是VB10=X 这样就能实现主站控制从站了。 关于你上位机控制主站,同样的道理,只是看你走的通信协议。
需要详细的探讨一下的话,可以加我QQ1725248898,呵呵,你这样的通信,我记得我5年前,那时候才毕业,给客户选型失败的时候做过,和你一样的。不过后来做出来了,运行上面没多大问题。
还有,西门子的软件里面自带的就有各个功能的说明,很详细的。我用西门子的软件从来都没看过其他的什么说明资料之类的,只是看一些别人写的程序的案例说明,分析一下别人的运用原理和学习别人的运用经验。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-30
S7200不可以做主站的,只能做从站,你既然有上位机,就让上位机做主站吧,两个200做从站,DP或以太网通讯就行,设置不同的地址,上位机用STEP7建个PC主站,把两个CPU(EM277)挂在下面做从站(组网)就行了
第2个回答  2012-12-30
两台226PLC之间有PPI通信就可以,程序的设置在“S7-200PLC原理及应用”这种书中都用详细的讲解
第3个回答  2012-12-30
简单一点的办法:既然有上位机,将两台S7-200 226都设为PPI从站,通过主站做桥梁联网。