你对s7-200的软件还不熟悉额。
S7-200之间通信有个功能叫网络读写。
只要用PPI电缆就能实现。
分析:首先你上位机----主站----从站
为何你不直接用上位机连接两台PLC呢?
如果你要用上位机控制了主站,再控制从站,麻烦了。
肯定是当初选型上面出现了问题是吧。还有就是价格方面,点位多,用300,不存在的吧。还不够就用分布式IO。但是你要确定你不是做冗余哦,200实现不了冗余,300只能实现软冗余。
现在已经这样了,你先做好主站的程序,你先要确定是用主站写从站 还是从站读主站?
其实都是一样,就是从站需要得到控制点输入,如果是写,那么网络写功能向导要建在主站里面,
读的话,网络读功能向导要建在从站里面,做好了向导,那么你已经设定好了两台PLC之间公共的内部储存地址。也就是说有一段地址是两台PLC相对应的(例如主站VB1~VB7对应从站VB10~VB17) 主站VB1=X 那么 从站也是VB10=X 这样就能实现主站控制从站了。 关于你上位机控制主站,同样的道理,只是看你走的通信协议。
需要详细的探讨一下的话,可以加我QQ1725248898,呵呵,你这样的通信,我记得我5年前,那时候才毕业,给客户选型失败的时候做过,和你一样的。不过后来做出来了,运行上面没多大问题。
还有,西门子的软件里面自带的就有各个功能的说明,很详细的。我用西门子的软件从来都没看过其他的什么说明资料之类的,只是看一些别人写的程序的案例说明,分析一下别人的运用原理和学习别人的运用经验。