第1个回答 2022-09-28
LGJ-240钢芯铝绞线0℃的载流量是756A。钢芯铝绞线5℃的载流量是732A。钢芯铝绞线10℃的载流量是702A。钢芯铝绞线15℃的载流量是671。钢芯铝绞线20℃的载流量是641。钢芯铝绞线25℃的载流量是610。钢芯铝绞线30℃的载流量是573。钢芯铝绞线35℃的载流量是537。钢芯铝绞线40℃的载流量是494。
相似回答
240
/30,240/35,210/40,210/55钢芯
铝绞线
价格、
载流量
分别是多少?
答:
LGJ-240钢芯铝绞线0℃的载流量是756A
。钢芯铝绞线5℃的载流量是732A。钢芯铝绞线10℃的载流量是702A。钢芯铝绞线15℃的载流量是671。钢芯铝绞线20℃的载流量是641。钢芯铝绞线25℃的载流量是610。钢芯铝绞线30℃的载流量是573。钢芯铝绞线35℃的载流量是537。钢芯铝绞线40℃的载流量是494。
施工现场共需300千瓦电力,距离变压器1km,如何选择主线?铝芯电缆线多 ...
答:
如果条件不允许,还是建议使用低压架空线,以300KW满负荷计算,考虑到线路比较长,建议使用LGJ-300的钢芯铝绞线,
该导线的载流量为700A
,LGJ-240的导线载流量为610A 个人建议,不使用电缆
615安的电流要用多少平方的电线?
答:
615安培的电流 如果是近距离(几十米以内)
,铜电缆150平方毫米,铝电缆240平方毫米。如果是远距离(几百米),铜电线240平方毫米,铝电缆360平方毫米。如果介于远距离与近距离之间,铜电缆180平方毫米,铝电缆300平方毫米
LGJ
-3*
240
有这样的电缆型号吗,还是架空啊
答:
查找《工业与民用配电设计手册》第九章,你说的型号为户外型裸
铝绞线
,而不是电缆。平均30摄氏度的时候,截面为
240
,
载流量
为574A。至于裸
导线
是否一定是架空,这个没有哪一本手册和规范上这样规定,总之不能一概而论
110KV架空电力线路应使用何种规格
铝绞线
?
答:
1、高压架空
导线的
选择要考虑以下因素:1)跨距;2)
载流量
;3)电晕控制水平要求等 2、110KV线路还算属于较常规的高压线路,在没有任何要求的情况下我认为选用
LGJ
--
240
---300间足够了。每相单根
LGJ
-95的
导线最多
能承受的电流是多大?计算公式是怎么算的
答:
LGJ
-95是截面为95平方毫米的钢芯
铝绞线
。其正常温度下(气温25℃、
导线
度70℃)
载流量
为335A,在35KV的供电线路中,其
最大
的负荷功率为:S=1.732*335A*35000V=20.31MVA。当然,这是计算得出的,实际使用当中,它能带的负荷肯定比这要小得多,因为需要考虑的因数很多,比如:线路输送距离,电压降,等等...
YJV22-3*
240
YJLV22-240 YJLV-240
LGJ
-35 安全电流分别为多少。。_百...
答:
/400-420A(相当YJV22-185)=YJLV-
240
;
LGJ
-35 /154A。安全电流:为了保证电气线路的安全运行,所有线路的
导线
和电缆的截面都必须满足发热条件,即在任何环境温度下,当导线和电缆连续通过
最大
负载电流时,其线路温度都不大于最高允许温度(通常为700℃左右),这时的负载电流称为安全电流。