请问:高层采暖的热负荷计算跟多层有何区别,风压和热压是怎么考虑的?
假如一个20层的住宅,每户户型都是一样的,那除了底层和顶层以外,中间的热负荷怎么变化的?计算的时候应怎么计算?求高人指点!
举报该问题
其他回答
第1个回答 2009-05-31
中间层的热负荷由下而上增大,但因为变化小可以忽略不计,就当中间每层是一样的计算。不要以为有高度修正,高度修正指的是同一空间内高度达到多少米有修正,比如楼梯间。
相似回答
什么是采暖
设计
热负荷?
工程
计算
中通常
考虑
哪些热量
答:
采暖设计热负荷概算指标中常见的有体积热负荷指标、面积热负荷指标。
它们的相同点:都是热指标。不同点:体积热指标指的是单位供暖体积的指标
;面积热指标是指单位面积的指标。觉得体积热指标更合适些,因为和房间的高度有关,也就是和围护结构的面积关系更密切。中文名 采暖设计热负荷指标 外文名 index ...
多层
建筑的
采暖
通风设计?
答:
只有准确确定了室内、外设计温度才进行准确
的热负荷计算
。热负荷计算主要包括:外围护结构的传热耗热量;加热由外门、窗缝隙渗入室内的冷空气耗热量;加热当外门开启时经外门进入室内的冷空气耗热量及各种修正值和附加值。热负荷计算中应首先确定各个房间温度,以及楼梯间和走廊是否
采暖
。从热舒适角度来
考虑,
楼梯间和走廊最...
对于
高层
建筑物的
采暖,
应
考虑
哪些特点
答:
高层建筑
供暖
设计
热负荷
主要
考虑什么?
维护结构、冷风渗透。高层还需
考虑风压热压
。高层建筑
采暖
应采用什么系统高层建筑采暖应与空调系统一起
考虑,
目前一般采用VRV系统或离心式(或螺杆式)制冷机水系统!高层建筑 #供暖设计 #热负荷 #维护结构 #冷风渗透 #风压热压 #采暖系统 #空调系统 #VRV系统 #离心式 #...
房间相同,楼层
不同,
为何
热负荷计算的
结果不同
答:
以卧室
负荷计算
为例,可以看到建筑各楼层的冷、
热负荷
数值,各层的冷负荷相同,但热负荷不同。浩辰CAD中,由于
风压
、
热压的
作用,相同的外窗在不同高度的冷风渗透耗热量会有所
不同,
一般情况下,高度越高,冷风渗透耗热量越小,所以会出现热负荷随楼层的增加而减小的情况。
浅议城市
高层
住宅建筑
采暖
设计?
答:
因为此住宅采用了分户计量和分室控温,假若邻室无人居住或间歇性
采暖,
由楼板或隔墙形成的传热量会加大负荷,所以计算时应按常规
计算的热负荷
再乘以一个适当的系数来考虑该部分传热问题。④对于高层、超高层建筑而言,由于建筑物高度增加,要
考虑热压和风压的
综合作用,室外风速随建筑高度的增加而加大,因为对流换热与室外...
采暖
平均
热负荷是什么?是怎么计算
得来
的?
答:
平均热负荷是指城市集中
供热
系统的用户在单位时间内所需的热量。它是制订城市供热规划和设计供热系统的重要依据,也是对供热系统设计进行技术经济分析的重要原始资料。集中供热系统
的热负荷
主要有
采暖
、通风、热水供应和生产工艺等热负荷。当内能、动能、势能的变化量可以忽略且无轴功时,输入系统的热量与离开...
怎样实测房子
的热负荷
答:
m3/h tn——室内计算温度,℃ tw——
采暖
室外计算温度,℃ 4.2渗透冷空气量:可根据
不同的
朝向,按下式
计算:
L=L0*l1*m(b次方)式中L0——在基准高度单纯
风压
作用下,不考虑朝向修正和内部割断情况,通过每米 门窗缝隙进入室内的理论渗透空气量,m3/(m.h) l1——外门窗缝隙的长度 ...