110kv变压器低压侧一相接地为什么低压侧母线上接地变跳闸其它不跳闸?低压侧带有接地变,SVG,俩条进线

如题所述

第1个回答  2017-07-15
1、如果是过流跳闸就是接地变柜过流定值低,单相接地时接地变会流过比系统三相电容电流大一点的电感电流(即消弧线圈输出电流),如果过流定值低的话,就会跳闸。一般接地变柜过流定值为消弧线圈最大电流的1.5-2倍,带0.3-0.5秒延时。
2、如果是有小电流选线选出接地变柜接地,而小电流选线装置又带跳闸功能而跳闸的化,在选线装置出线设定中消除接地变柜回路即可。一般的选线是不接入接地变回路和母线的本回答被网友采纳