第1个回答  2020-09-02
 1.低压管(粗管子)发干,用手触摸,并没有冰的感觉。这是因为氟利昂的缺少,蒸发器内制冷剂的沸点从而降低,使低压管阀门内的制冷剂温度升高。
  2.高压管结霜。原因是液管内压力下降,沸点降低,使高压管温度低于冰点,空气中的水就结成冰。
  3.打开内机面板,拆下过滤网,自然可以看到蒸发器上面结霜。如果结霜量少面积小,说明制冷剂不足导致制冷量减少。
  4.室外机排风无热感。原因是制冷剂不足,导致冷凝压力及温度降低。
  5.内机排水管,出水量少或者根本不出水。这是因为缺氟导致制冷量下降,冷凝器不能凝结水。
  6.从室外机充氟口测量的压力低于0.45MPa。原因是制冷剂不足,导致蒸发压力下降。
第2个回答  2020-09-02
最可能的原因是缺氟,这样无法是压缩机正常工作,建立起高压高热,空调也就起不了降温的功能;另一种可能是风扇能够正常工作但是空调的压缩机由于电路故障等原因没有电。下面是详细介绍:

  1、最可能的原因是缺氟,这样无法是压缩机正常工作,建立起高压高热,也就无法产生热量需要排放,没有冷媒可发挥降压降温作用的物理特性,起不到空调冷却的功能;

  2、另一个可能的原因是风扇正常工作但空调压缩机没来电,有可能是由于电路方面的控制板故障、配线错误、启动电容器烧毁、压缩机线圈烧毁、压缩机故障保护故障等原因。所以外机风扇没热可散尽吹凉风,建议找专业维修人员上门检修;

  3、电源电压过低:致使空调器不易起动、起动后又停机或保险丝熔断等景象。这并非毛病,只需检查供电因素,是属电网电压过低,用户应加装电源稳压器,使电压到达220V,使空调器正常运用;

  4、如果是空调室内机的出风口风量不大,这是空气过滤网积灰限多,堵住了空气流通,致使机内制冷量无法被活动空气及时带出来,形成制冷量缺乏。这也不是毛病,只需取下过滤网去清洁,就可恢复正常。 开在强冷档时,风机以最高速工作,振荡和响声较大,这是正常景象;