77问答网
所有问题
SIEMENS S7-300与ABB ACS800如何通讯 变频器参数设置
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-10-02
很简单的,GSD导入STEP7,选择PPO类型,变频器侧在51组参数里选择总线类型和地址,9802选择为通讯控制,99组设定电机参数就行了,其他组和通讯无关
相似回答
ABB变频器ACS800
与
S7-300通讯
,选择pp05 ,51号
参数
组中的51.05之后的参 ...
答:
分别对应
西门子S7-300
PLC内的
ABB变频器
所对应的通讯地址PZD3到PZD6(PZD数量和你选择的PPO类型有关),其中PZD1和PZD2是固定好的,分别是主控制字和给定1和主状态字和实际值1,给定2开始可以设定(ref2也是固定好的一般为转矩给定),51.05
设置
为 3意思是PZD3 out对应数据集的第三个字(给定2...
西门子
PLC读取
ABBACS800变频器
电流需要
设置变频器
的那些
参数
答:
PPO2,4个PKW,6个PZD,
变频器
中
设置
状态字在第1个字中,速度实际值在第2第3个字中,电流和频率在第4和第5个字中。只用PZD的地址,可以不用PKW。其他PPO类似。
求助:
ABB
ACS800变频器
采用DP总线
通讯
,总线适配器RPBA-01与
西门子S7
...
答:
1.要用真的DP头,现在假的好多。2.通许是否又被干扰的可能 3.检查DP线的接线是否正确,屏蔽是否接好
。4.GSD使用的版本是否正确 5.终端电阻是否设置正确,阻值是否合理?可以用万用表量一下。6.站地址设置是否正确 7.PPO类型是否一致 8.降低通讯速率 9.检查DP网络长度是否太长,是否需呀中继器。...
ABBACS800变频器
外部
怎么
给频率
答:
都可以给定频率,选了哪个接口就在参数组里面设定那个通道,在参数组11里面
设置
,然后在13组参数里面设定信号类型,当然通讯也可以,DP通讯--需要
变频器
上装DP通讯卡(RPBA-01),然后在你的PLC上面装上对应的通讯卡件,假如是
西门子S7300
,装个GSD文件,在编程软件相应设置,变频器也需要设置;...
ABB公司
的
ACS800变频器
调试
参数如何设置
答:
99组参数按照电机铭牌输入,选好自己想使用的宏,确定好想使用DTC控制还是SCALAR控制方式,然后通过控制面板尝试运行电机一次(注意DTC控制时,运行电机之前先进行电机辨识。)一切正常之后,设置外部控制方式,设置限幅,设置加减速,
设置通讯参数
之类的,当然如果负载有其他要求,在进行动态响应的调试等等。
ABB
ACS800变频器通讯
地址
如何设置
?
答:
通讯在第51组
参数设置
,地址会根据使用的通讯协议不同对应的参数也不一样。具体到第51组查看。详细设置见固件手册183页:网页链接
变频器acs800
主要
参数如何设置
?金城电气告诉你
答:
即可作电机的辨识运行。电机辨识运行后,根据实际需要,对组10(起动/停止/方向)、组11(给定选择)、组13(模拟输入)、组14(继电器输出)、组20(极限值)、组21(起动/停止)、组23(速度控制)和组27(制动斩波器)等参数进行设置,
参数设置
结束,整机
变频器参数
的设置即告结束。
大家正在搜
ABB变频器通讯地址
ABB通讯卡CP800
ABB380通讯
ABB PLC通讯
ABB与西门子通讯
ABB控制板通讯
博图与ABB通信
S7通信
abb通讯