水下灌注桩检测图像与缺陷

我是一名施工工程师,每次水下灌注桩检测的时候(专指小应变检测),看到仪器上的图像,听检测人员说哪里哪里有缺陷,自己心里没底。请高手将小应变图像与桩的情况分类解释一下。
我的邮箱:[email protected]。还有Ⅰ类桩和Ⅱ类桩的区分点在哪里。自己感觉肯定有刚好在两者中间的情况,那这种情况是哪种情况。桩检工程师用什么标准判别Ⅰ类桩和Ⅱ类桩。如果有资料的话,请将声测管的测试原理,测试数据(图像)与桩质量的关系详加说明。谢谢!

第1个回答  推荐于2016-04-13
这个东西很难通过曲线判定具体缺陷
如欧美大地生产的PIT设备,灵敏度应该是最高的了。国产设备就很一般。。
图象中有一个平面坐标系。本人手绘三副简单图象,留下信箱发给你。图象说明如下
1。为正常图象
2。为颈缩图象
3。为断桩图象。
低应变,只检测桩身完整性。不能确定承载力。
受地质影响,有时完整的桩可测出颈缩信号。本回答被提问者采纳