800W服务器需要一台UPS(不间断电源)供电12小时,外加12V100的电池需要几块?

有个800W的服务器需要一台UPS(不间断电源)供电12小时,UPS输出功率是2400W的,外加12V100的电池需要几块?

第1个回答  2015-05-01
800W的服务器,最小需要1000VA/800W的UPS。考虑突波等因素,市面上的UPS,用2000VA,1400-1600W更安全。
市面上的1000VA/UPS,大约是36V直流,那就需要6节12V/100AH电池(一串两并 )。

如果用2000VA/UPS,经常是72V直流,那就需要6节12V/100AH电池(一串联 )。本回答被网友采纳
第2个回答  2015-04-30
比较保险的20台12V 100AH电池追问

怎么计算的啊?8个显然是不够用的了?

追答

就按AH这个单位计算,UPS额定功率2400W实际输出还是以服务器实际功耗为准,加上电池损耗,AH 乘以电压就是电能度数,换成千瓦时,

第3个回答  2015-04-30
12节比较合适的