如何安装接地线

如题所述

第1个回答  2022-10-25
问题一:如何安装地线 原理是把三孔插座中的地线插孔用良导体与大地连通。1、打开插座,找出地线插孔。2、取一根铜(铝)带皮导线,一头连接地线插孔触片,另一头连接大地,如是移动插座建议与大地连接线头接一铁钉,随用随插。通电时不场触摸地线。

问题二:如何装拆接地线? 挂接地线前,应带好绝缘手套,用符合电压等级的验电器验电,确认无电后应进行放电,将完整良好的接地线先紧固在接地螺丝上,再接在停电设备上,拆地线顺序相反。

问题三:家里地线怎么安装方法 现在的 楼房在建筑的时候 就已经按好了 并且送到个住户的 三孔 插座里了 过去的 平房 有没有安装的 这个接地线 安要求还是很 不容易做的 安装规范是这样说的 棕壤土惑砂壤土 用50*50*5 的等边角铁 两米长 五根 打入地下 2.5米深 然后用镀锌 35*3的扁铁 或者 直径12的 镀锌元钢 焊接 连到一起 引入室内 做好可靠连接 在家里 要是 这样做 可就不容易了 如果有自己打的 水井 铁管得 可以连接在 上面 在就是 临时的 插人地下一个铁管 里面倒入 盐水 也能起一些作用 这些都是不符合规范的

问题四:如何给电脑安装接地线? 不是给电脑安底线,是你的3角插座要有地线。电脑的插头是三脚的,左零右火上地。一般220V的家用电器用在外壳接地。380V的工业用电设备,外壳要接地

问题五:如何安装简易地线 我也是笔记本,那是因为受了潮气. 笔记本三个插头头.通常电源盒都是三根但只接了两根 火和零,你把墙上的电源盒打开 两跟接了有一跟没接 把没接的也接一跟 然后另一头接到墙壁上 就可以了.我是做水电的.最简单就这个

问题六:在接地系统中,接地线是如何制作和安装? 在接地系统中,接地线的制作和安装是十分重要的,以下是接地线或接地极的制作与安装:
一、接地电阻的要求:
1、电阻要小于4Ω。
接地电阻的大小可以定义接地电流的大小,接地电阻值越小,接地装置的接地电压值也就越小。这就是说接地电阻值的大小,标志着设备接地性能的好与坏。
2、电阻的测量
接地电阻一般可用电流表―电压表、电桥法、接地电阻测量仪等来测量,目前都采用接地电阻测量仪来进行测量,此方法即简单又方便。
二、接地装置的安装
一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约30kg并加入水,用以降低接地电阻。如果用2根及2根以上的接地极时,各极之间的的间隔小于0.5m,以减少大地的流散电阻。在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大。

问题七:家里怎么安装地线 现在的 楼房在建筑的时候 就已经按好了 并且送到个住户的 三孔 插座里了 过去的 平房 有没有安装的
这个接地线 安要求还是很 不容易做的 安装规范是这样说的 棕壤土惑砂壤土 用50*50*5 的等边角铁 两米长 五根 打入地下 2.5米深 然后用镀锌 35*3的扁铁 或者 直径12的 镀锌元钢 焊接 连到一起 引入室内 做好可靠连接
在家里 要是 这样做 可就不容易了 如果有自己打的 水井 铁管得 可以连接在 上面 在就是 临时的 插人地下一个铁管 里面倒入 盐水 也能起一些作用 这些都是不符合规范的

问题八:请问地线的接法和做法,如何正确安装地线。 将地线缠绕在水管上是不可取的,很危险,纯粹是馊主意。以下是接地线的相关规则,来自百度。
接地线的有关规定
接地线是保证作业人员安全的有效技术措施,是作业人员的护身符。因此,接地线质量的优劣对确保人身安全起着重要作用,所以选择的接地线应为多股软裸铜编织线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于25mm2。为安全可靠,截面应加大到35mm2,这样即使有部分断股,也能保证25mm2的最低要求。
对接地线装设位置的要求
根据接地线具有保护工作人员在工作地点不受各方突然来电伤害的功能。因此,工作人员应始终处在接地线的保护范围之中。检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分时,则各段应分别验电接地短路,接地线与检修部分之间不得连有开关或保险器。室内配电装置检修,不论接地线装设在楼上、楼下或墙前墙后,但必须满足检修工作人员的安全要求。因接地线与导体、接地网的可靠连接是决定接地线是否起到安全作用的关键。所以,接地线的使用的专用固定线夹,不宜悬挂在刀闸的触头上,紧固接地线处的导体应将油漆刮去,接地线与接地网的接头连接必须用螺帽压紧,接触良好,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。
对装拆接地线操作的要求
装拆接地线时,应按操作票的程序进行。装设接地线必须由两人进行,必须先接接地端,后接导体端,拆接地线的顺序与此相反。装拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。装拆的接地线均应与操作票上所注明的确切地点和编号一致。在装设接地线前,应验证确无电压后才能实施;在合闸送电前,应检查在送电范围内的接地线是否已经全部拆除。
对装拆接地线防误操作的要求
开关、刀闸依次停电操作完成后验电,验证确无电压后方可装设接地线。这是防止带电挂接地线的基本程序,这就要求相众开关、刀闸、接地网接头装设闭锁装置。只有开关、刀闸均在开断位置,接地网接头的闭锁装置才能开启,实施装设接地线的工作。反之,只有接地网接头闭锁装置中的接地线拆除了,刀闸、开关的操作才能依次进行。这种程序闭锁装置的正确应用,是避免误操作的可靠保证。

问题九:装地线线路怎样安装? 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB 50169-92 中华人民共和国国家标准条文说明前 言根据国家计委计标函(1987)78号、建设部(88)建标字25号文的要求,由原水利电力部负责主编,具体由能源部电力建设研究所会同有关单位共同修订的《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92,经中华人民共和国建设部1992年12月16日以建标〔1992〕911号文批准发布。
为方便广大设计、施工、科研、学校等有关单位人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定,《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》编制组根据国家计委关于编制标准、规范条文说明的统一要求,按《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》的章、节、条顺序,编制了《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范条文说明》,供有关部门和单位参考。
在使用中如发现本条文说明有欠妥之处,请将意见直接函寄本规范的治理单位:能源部电力建设研究所。
本条文说明仅供国内有关部门和单位执行本规范时使用。
第一章
总 则
第1.0.1条
本条简要地阐明了本规范编制的宗旨,是为了保证接地装置的施工和验收质量而制订。
第1.0.2条
本条明确了规范的适用范围是电气装置安装工程的接地装置。其他如电子计算机和微波通讯等接地工程应按相应的施工及验收规范执行。
第1.0.3条
施工现场必须按照设计施工,不得随意修改设计,必要时需经过设计单位的同意,并按修改后的设计执行。第1.0.4条
为了保证工程质量,凡不符合现行技术标准的器材,均不得使用和安装。
第1.0.5条
本规范内容是以质量标准和工艺要求为主,有关施工安全问题,尚应遵守现行的安全技术规程。
第1.0.6条
电气装置接地工程应及时配合建筑施工,从而减少重复劳动,加快工程进度和提高工程质量。
第二章
电气装置的接地
第一节
一般规定第2.1.1条
本条规定了哪些电气装置应接地或接零。
第十款至第十四款根据近几年出现的新产品和征求修订意见中要求增加而制订。控制电缆的金属护层根据国标《工业与民用电力装置的接地设计规范》(GBJ65-83)和1985年版《苏联电气装置安装法规》规定而修订。
第2.1.2条
本条规定了哪些电气装置不需要接地或不需要接零, 基本与原规定相同。《苏联电气装置安装法规》关于哪些电气装置需要和不需要接地或接零在电压等级上有新的规定,考虑国标《工业与民用电力装置的接地设计规范》也正在修订,为同设计规范协调一致,现规定要作相适应的修订。
第2.1.3条
当直流流经在土壤中的接地体时,由于土壤中发生电解作用,可使接地体的接地电阻值增加,同时又可使接地体及四周地下建筑物和金属管道等发生电腐蚀而造成严重的损坏。
第三款
根据日本技术标准和原东德接地规范的接地体以及接地线的规定,直流电力回路专用的中性线和直流双线制正极如无绝缘装置,相互间的距离不得小于1m。采用外引接地时,外引接地体的中心与配电装置接地网的距离,根据我国水电厂的经验,不宜过大。否则由于引线本身的电阻压降会使外引接地体利用程度大大降低。注:考虑高压直流输电已自成系统,直流电力网将有专用规范,本条只适用于一般直流系统。
第2.1.4条
本条规定接地线一般不应作其他用途, 如电缆架构或电缆钢管不应作电焊机零线,以免损伤电缆金属护层。
第二节
接地装置的选择
第2.2.1条
这几种自然接地体均直接埋人地中或水中, 能够很好地起到降低接地电阻、均衡电位的作用,且能节约钢材,能提高电气设备运行可靠性......>>