预应力管桩施工中短于9米有什么问题
预应力管桩施工中短于9米有什么问题
举报该问题
其他回答
第1个回答 2010-11-26
如果我是设计方,会根据其它承台桩的压桩情况进行分析,不能轻易放弃最小长度14米的要求,尤其不会同意过于简单处理,如就按6m长且够承载力的处理方法。
首先要判别是否是因邻近桩沉桩使砂土挤密导致该桩压不下,此时可在加大压桩力,若为带震动压桩机可加震动压桩(改锤击打桩应该更有效,不过有换桩架进场费和市区是否允许锤击问题),不行时对管桩可通过管内水冲助沉。
需要担心的是是否会是遇到大孤石,可通过管桩内的重型触探判别。如真是大孤石,该两根桩应视为废桩必须另行补桩。
相似回答
桩基础中有规定大于或等于
9米
才算有效的桩吗?不足9米的话可应用于
工程
...
答:
可以,因为,设计勘察时,只是取几个点,不能反映整个地下面貌和走势,不一定正确,只能大概可以反映这块区域的深度平均值,判断
桩
合格否,关键在于打到岩石持力层就可以,不在于深度。
静压
管桩
我想问下!400AB管桩~8米
9米
10米11米每条都要少8CM`不足米数...
答:
现象是正常的
,因为有预应力在里面,有出产合格证检验报告,就可以了。规范是死的,人是活的,该怎么处理,你懂得。嘿嘿
先张法
预应力
混凝土
管桩
的桩位偏差允许范围是多少
答:
单排桩成桩偏差不应大于5公分,群桩基础不大于10公分,如果出现超出偏差,可通过接桩的方法处理,按劳1%调整值,理论上如果你的桩偏了9公分,就在设计桩顶标高处往下打
9米
,纠正钢筋后重新浇筑成桩。不过一般偏个几公分也无所谓的,特别是群桩。
预应力管桩施工有哪些
技术要点?
答:
5.接桩 (1)当
管桩
需接长时,接头个数不宜超过3 个且尽量避免桩尖落在夺取黏性土层中接桩。 (2)
管桩
接桩,采用焊接接桩,其入土部分桩段的桩头宜高出地面0.5~1.0m。 (3)下节桩的桩头处宜设导向箍以方便上节桩就位,接桩时上下节桩应保持顺直,中心线偏差不宜大于2mm,节点弯曲...
基桩的分类及
施工
过程中常见的质量
问题
答:
1、泥浆过稠,增加了浇注混凝土的阻力,如泥浆比重大且泥浆中含较大的泥块,因此,在
施工中
经常发生导管堵塞、流动不畅等现象,有时甚至灌满导管还是不行,最后只好提取导管上下振击,由于导管内储存大量混凝土,一旦流出其势甚猛,在混凝土流出导管后,即冲破泥浆最薄弱处急速返上,并将泥浆夹裹于桩内...
先张法
预应力管桩
静压
施工
质量控制?
答:
先张法
预应力管桩
技术从国外引进后,在国内投入使用只有几年时间,在云南省广泛用于
工程中
也是近两年的事情,由于各地工程地质状况的差异,管桩静力压桩法的施工难易程度也有较大差异,不确定性因素较大,这对桩基工程的质量、进度、投资方面有着较大的影响,同时对监理工作提出了较高的要求。监理任务就是通过过程控制、目...
预制桩(
预应力管桩
)安全规程探讨?
答:
19、作业时应设围栏和指示,非作业人员应离开桩机10米以外,作业人员不得靠近桩机底座的升降部位。20、起重机在吊桩和落桩过程中保持稳定,严禁行走及调整,桩不得在空中停留。21、作业人员应密切配合,随时调整桩的垂直度以免断桩。22、压桩时如液压温度达80度,待降温后再继续施工。23、在
施工中
出现...