ABB-ACS380变频器报AFF6是什么意思

如题所述

第1个回答  2022-06-30
ABBacs510变频器报故障F0002是“过电压”意思。可能产生的原因:1。禁止直流回路电压控制器(P1240=0)。2。直流回路的电压r0026,超过了跳闸电平P2172。3。由于供电电源电压过高,或者电动机处于生制动方式下引起过电压。4。斜坡下降过快,或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下。故障诊断和应采取的措施:1。电源电压P0210必须在变频器铭牌规定的范围以内。2。直流回路电压控制器必须有效(P1240),而且正确地进行了参数化。3。斜坡下降时间P1121,必须与负载的惯量相匹配。4。要求的制动功率必须在规定的限定值以内。注意:负载的惯量越大需要的斜坡时间越长,外形尺寸为FX和GX的变频器应接入制动电阻。
相似回答
大家正在搜