循环系统,两用一备 变频器是否有必要?

机组有三台循环泵,闭式系统,两用一备,一台变频器,变频启动通过两侧的压差进行PID运行。如果工作情况是一台工频一台变频(变频器的PFC循环软起功能),工频出口阀门没有关小的前提下,变频启动的第二台泵还有没有作用?因为我考虑到第二胎变频没有达到第一台工频的Hz的时候,第二胎水泵出口的止回阀是否能打开,如果能打开,频率应该是达到工频运行时候的频率,一直维持在那么高的频率,变频是否还有必要?另外即使较高频率把止回阀打开后,系统运算到压差上升较快,变频器转速是要降下来,止回阀是否会关闭?变频器是否一直在止回阀打开与关闭大范围调节频率?我不知道我想的是否正确?希望高手指点!!!欢迎讨论!!!!!
系统结构

第1个回答  2011-07-21
变频的作用就是为了让压力稳定,如果系统压力要求不严的情况下是没有必要的,但变频也有节能的效果,就是在压力要求不严的情况下用变频比不用变频要好的多
第2个回答  2011-07-22
我不懂泵的运行工艺,这里加止回阀的目的,是否是因为当泵不运行的时候,压力大的一方会向泵的压力小的那一方渗水。而泵在运行状态(不论速度是多少),此种情况都不会出现?
如果是这样,那只需要变频这台泵先运行,然后开止回阀就可以了。
如果在任何情况下,都不会出现泵这块反响渗水的情况,要止回阀做什么用?
如果只要低于工频,就会反向渗水,变频器好像就没用了。
如果是在某个压差下才出现反向渗水,那这个压差值应该可以作为止回阀的开启条件吧。
止回阀关闭的条件是什么?
在用变频器做恒压供水的情况下,止回阀最好只出现全开或全闭的状态,否则将使调试极度复杂化。
第3个回答  2011-07-19
整体管道的压力,正因为压力不够才增泵补压的。
1变频50HZ压力(流量)不到,1转工频2变频启动运行,现在1还是50HZ工频压力(流量)不够,2补这部分。正向压力止回都是打开的。追问

1号泵输出与2号泵输出共用一个母管而且间距不是很大,1号泵满工频输出的压力给母管同时也作用与2号泵的输出止回阀上,2号泵输出的力必须大于止回阀受到的一号泵的力,那样的话变频器还有必要加吗?(关于杨程与转速的关系,不是很清楚,只是单一重表面现象看)

追答

你提出的问题实际中真就存在,并联管道多为增加流量,抢水风或推不开阀门没有输出的问题还真就存在,这也是一个问题。

追问

所以我认为变频器在循环水泵中还有必要再加,可以两台都工频,调节出口的阀门就可以了,如果要加的话,工频那一台的出口阀门要关小,变频器才能起到它的作用。

追答

我这工程介绍,两泵在共同切换的时候,特别是一拖多的时候,两台水泵工作点不一样,都属于从新启动过程,一般不会出现这种情况。

本回答被提问者采纳
第4个回答  2011-07-20
有必要的。如果需要购买变频器可以给你推荐几家。
第5个回答  2011-07-19
其实你应该用太供水板做PID闭环,不用考虑阀门问题,直接降低转速,当然用变频器好了,控制精度高追问

您没明白我的意思