机组有三台循环泵,闭式系统,两用一备,一台变频器,变频启动通过两侧的压差进行PID运行。如果工作情况是一台工频一台变频(变频器的PFC循环软起功能),工频出口阀门没有关小的前提下,变频启动的第二台泵还有没有作用?因为我考虑到第二胎变频没有达到第一台工频的Hz的时候,第二胎水泵出口的止回阀是否能打开,如果能打开,频率应该是达到工频运行时候的频率,一直维持在那么高的频率,变频是否还有必要?另外即使较高频率把止回阀打开后,系统运算到压差上升较快,变频器转速是要降下来,止回阀是否会关闭?变频器是否一直在止回阀打开与关闭大范围调节频率?我不知道我想的是否正确?希望高手指点!!!欢迎讨论!!!!!
系统结构
1号泵输出与2号泵输出共用一个母管而且间距不是很大,1号泵满工频输出的压力给母管同时也作用与2号泵的输出止回阀上,2号泵输出的力必须大于止回阀受到的一号泵的力,那样的话变频器还有必要加吗?(关于杨程与转速的关系,不是很清楚,只是单一重表面现象看)
追答你提出的问题实际中真就存在,并联管道多为增加流量,抢水风或推不开阀门没有输出的问题还真就存在,这也是一个问题。
追问所以我认为变频器在循环水泵中还有必要再加,可以两台都工频,调节出口的阀门就可以了,如果要加的话,工频那一台的出口阀门要关小,变频器才能起到它的作用。
追答我这工程介绍,两泵在共同切换的时候,特别是一拖多的时候,两台水泵工作点不一样,都属于从新启动过程,一般不会出现这种情况。
本回答被提问者采纳您没明白我的意思