德弗变频器DV300-4040-T启动时出现(OU-3)故障求高手解决方法
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-07-08
没用过这品牌……应该是过电压减速中……原因在于……减速时间过短或霍尔开关坏……排除方法为增加减速时间或加制动电阻必要时加制动单元……霍尔开关坏就送修把!本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-07-08
过电压
相似回答