水电改造施工标准是什么

如题所述

第1个回答  2011-07-16
一 、 施工过程:
1、水改的施工规范是“走顶不走地,走竖不走横”。走顶的话,厨房卫生间可以用铝扣板吊顶遮住,在穿墙过玄关部分我们是沿着边角走,可以用石膏线包上,不影响美观。当水管走顶引到卫生间时,遇到需要出水的地方,开竖槽往下,到合适的高度,预留出水口,这样做的好处是,一但发生漏水,由于水往低处流,能够立刻找到漏水的地方,便于维修。
2、设计。
先要把厨房和卫生间的摆放、品牌、位置有一个设计的整体方案。
设计好淋浴、面盆、墩布池、洗菜盆等出水口的位置、高度、水路走向。面盆需要确定规格尺寸。
定好橱柜,施工当天约来橱柜设计师把菜盆以及需要的出水口、天然气、排气口位置、规格等定好。
决定好用电热水器还是燃器烧热水。电热水器,需要定品牌和大小。
最好建议多备一两个出水口。
3、先用墨线划线,勾画出需要走管的路线(横平竖直)。大约1小时左右。
4、开暗槽,用专用工具切割机按线路割开槽面,再用电锤开槽。这个时间大约需3-4个小时,另外需要提醒的是,有的小区是承重墙钢筋较多较粗,不能把钢筋切断(影响房体质量),只能开浅(贴砖时需要加厚水泥)或走明管,或者绕走其他墙面。
5、开完槽以后,就是安装管路,一种技术叫做热熔,也就是说用热熔机把管子接头部分通过热熔成为一体。(铝塑管、镀锌管等接头是螺纹或卡套式的,几年以后接头处容易渗漏。)当引管走顶时,因为是明管,所以要用管卡来固定,槽内的水管用快干粉固定,这样就会比较牢靠,以利于下一个工序。这个过程大约需要3、4小时左右。
6、预留出水口,如果马桶、浴缸等的规格比较特殊。那一定要和工人交代清楚,因为施工是按常规。可能会考虑后期还会增添一些东西,需要用水,可以多预留1、2个出水口,装修后安装上龙头即可。
7、施工完了,最重要的一步就是验收,也就是通过打压试验。打8公斤的压,30分钟后,如果没有出现问题,那么水改就成功完成了。
8、施工完毕后,工人师傅画一张水路改造走向图,水路图一定要保留好,因为有的水路有时遇到电线或其它的无法避开,所以入墙后有时仅根据出水口来判断水管走向可能会出现问题。所以水路图一定要保留好,以便后用。

二、注意事项:
1、在物业处办理装修手续。要求物业协调没有装修的楼上住户,做一下楼上的避水实验(防止出现楼上渗水,危机楼下,发现问题早维修) www.zxask.cn
2、改水的主要原因:明管改暗管,为了美观节省空间,依据各家的人口和用水习惯,创造一个个性化的用水环境。
3、改水注意的问题:左热右冷要分清,施工之后要打压测试,并且需要签定质量保证卡,以及要出具水路改造图纸。
4、需要提醒的是,有的小区是承重墙钢筋较多较粗,不能把钢筋切断(影响房体质量),只能开浅(贴砖时需要加厚水泥)或走明管,或者绕走其他墙面,在凹槽的地方不会留有接头,也就是不会有渗漏的几率。
5、切记动工前一定要规划好整体布局,以免与施工人员沟通时有误。有特殊要求需要事先与施工人员交代清楚。
装修新生完全手册》水电改造实战
2009-08-27作者:秩名 来源:爱装饰收集整理
引言:两月前就接到《装修新手完全手册》有关家装水电部分的派活,一直没能把这方面资料发上来,在此给大家道一声抱歉。经过近一段时间的整理,同时得到我们工程部、设计部同事大力支持,现将有关新生需要了解的家装水电改造方面的知识给大家做一个汇总,希望对新来的同学了解水电改造基本常识,少走弯路起到积极作用,阿弥陀佛。
本实战篇经过慎重斟酌,把深红天蝎所列原目录中的两个阶段细分三个阶段叙述,好象更容易掌握,他们分别是水电改造设计、水电改造施工、水电改造验收。本贴着重讲述水电改造设计问题,内容尽量做到通俗易懂,简单明了,其余两部分内容也将近期发布。 织梦内容管理系统

家装水电改造设计重要性
用俗语“磨刀不误砍柴工”来形容水电设计重要性一点也不为过
1、水电改造准确设计方案完成是装修开工必需具备的基本条件之一。没有详细的水电改造走线方案仓促开工往往是盲目的,一边在进行水电施工一边忐忑不安的来回度着方步想着哪个地方还能做点什么,结果到了装修完毕使用时才发现做好的东西用不上,还有很多想要的东西没有做。
2、水电设计人员承担的另外一个重要的责任是依据做好的水电设计方案,现场及时做出工程量预算,不论你住的是一个小户型住宅还是亲爱的villa。道理实质是一样的,如果水电设计定位方案确定,怎么走线的方式自然而然成立,既然走线方式已经确定工程量自然就计算出来,准确性达到八九不离十的程度是可以做到的,而且有章可循。把这个预算值及其将来与结算的误差值写入签定的相关合同中,想超支也难。大凡装修水电超支太多的,无外乎两条:要么提前没有改造方案要么有方案没有做预算。
3、承担水电改造设计的人员素质直接影响到将来居家环境舒适度,水电设计师必需经过岗前技能、安全操作培训、长期陪岗实习才能上岗操作。另外水电设计师除了必需具备专业知识外还需要有比较丰富的生活历练并了解尽量全面的装修基础知识,不具备这些基本条件是做不好水电设计的。

家装水电改造设计及之前的准备工作
水电设计是建立在装修方案基本成熟基础之上的,水电改造设计前需要做好以下准备工作
1、做好各功能间的空间划分、平面家具布置、装饰性较强的造型吊顶布置图。举例说明:比如床、衣柜、电脑桌等设备的摆放位置及大小,餐厅餐桌的大小及摆放位置,视听室所需要的视听效果等等。
2、个人喜好的厨卫各种电器,设备型号尺寸心中有数。比如厨房整体设计方案(厨柜设计师完成)直接关系到厨房水电方案的确定;热水器的选择有很多种,燃气的、电的(还分储热种即热式)、太阳能、壁挂炉供热水及24小时小区供热水器系统等等很多种。
如上所述,水电设计前需要自己对家庭装修所达到的效果有一大体上的想法。很多人知道自己想要的效果但不知道怎么实现这个效果,搞不懂的地方可以把这项工作转移到水电设计师身上,一般提前1-2天预约设计师上门服务即可,现场充分勾通的目的就是解决实现所需效果的一种手段。在此基础之上,专业设计师还会就现场情况提出更多合理化建议供业主参考,业主只需要掌握最终决定权,有选择性采纳意见,结果一定会不错。

家装水电改造设计注意事项
工欲善其事,必先利其器。家是拿来舒心居住的,家的主人最有发言权。水电改造准备工作做为装修基本准备工作之一,直接关系到将来居住的舒适程度及安全性能高低。水电工程在装饰工程完成后表面大多数是看不见摸不着的,一旦出现大的隐患损失都比较大,而且维修起来往往会带有较大的破坏性。首先从设计思想方面必需把握安全性与舒适性并重的原则,做到有的放矢,避免造成后期损失。
普通住宅(新房)

新房现有水电管线设置的特点
绝大多数新住宅楼房间的强电配电系统是完善的,照明插座空调等回路完全分离,能保证正常家庭用电负荷;弱电(网络、电话、电视)都已入户,甚至各个房间都已布置了完整的弱电线路(部分房屋弱电线路只接到客厅或卧室,需要做进一步延伸工作),在装修时无需要太多改变;室内给水管大多情况下,冷热水管从厨房到卫生间都已经布置完毕(少部分只有冷水管甚至室内只预留一个冷水接口,无热水管需要重新走管),根据自己的需求局部改造即可;新房排水管基本上是一个萝卜一个坑,如果设备无位置变化一般不需大的改动。
新房水电设计注意事项
1、弱电宜采用屏蔽线缆,二次装修线路布置需要重新开槽布线,大多强弱电只能从地面走管,而且强弱电管交叉、近距离并行等情况很常见。如弱电采用非屏蔽线缆,可能会造成信号干扰。
2、电路走线设计原则把握“两端间最短距离走线”原则,不故意绕线,保持相对程度上的“活线”
3、原则上如果开发商提供的强电电管是PVC管,二次水电改造时宜采用PVC管,不宜采用JDG管(套接紧定式镀锌钢导管),否则很难实现整体接地连接,从而留下后患。如果原开发商提供的强电电管本身就是JDG管,则两种管材均可使用。
4、水电设计需要把握自己要求的水电路改造设计方案与实际水电系统是否匹配(特别是二手房,下面会做说明)问题,如新住宅楼如果用到即热型电热水器、中央空调和其他功率特别大的电器,需要考虑从配电箱新配一路线供使用。
5、厨房水电设计需要橱柜设计图纸配合加上安全性评估成案
6、水电设计时一定要掌握厨房卫生间及其他功能间家具、电器设备尺寸及特点,才能对水电改造方案做出准确定位。
7、普通住宅水电设计设备功能参考配置,以三室一厅一卫一厨普通配置为例,大户型以此类推。
厨房正常设备:电饭堡、微波炉、烟机、某些需要电源的灶台、操作台备用、水盆下备用电源;热水器(壁挂炉、橱宝)电源及给回水。 织梦好,好织梦
厨房有选择性设备:烤箱、消毒柜、冰箱电源、洗衣机电源给排水、软(净)水机电源给排水、橱宝电源给水、洗碗机电源给排水、橱柜灯电源、背景音乐音箱。
卫生间正常设备:浴霸(注意是几路控制线)、镜前灯、排风扇、吹风机电源;电热水器电源及给水、洗衣机电源及给排水;浴、浴缸、洗手盆、马桶给排水。
卫生间有选择性设备:礅布池、电话、妇洗器、背景音乐音箱。
客厅正常设备:电视机电源及电视端口、空调电源、网络及电源、电话端口、沙发两边电源。
客厅有选择性设备:家庭影院、视频共享、投影、卫星电视、电动窗帘、吊顶造型照明电源、安防、灯光控制、智能控制系统。
卧室正常设备:床头备用电源、电话、电视、空调。
卧室有选择性设备:灯光双控、网络及电源、壁灯、视频共享、窗帘控制、卫星电视、灯光控制。
书房正常设备:网络及电源、电话、备用插座。
书房有选择性设备:背景音乐、电视及电源、视频共享、电动窗帘。 本文来自织梦
补充说明:餐厅及其他卧室设备电源相对较简单,可根据实际情况变动。另外以上设备说明只是对功能间正常用途所列,难免有多余的或遗漏项目。针对个案需要具体分析才能达到“量体裁衣”之效果。 织梦内容管理系统

普通住宅(二手房)

二手房现有水电管线设置的特点
原则上说只要是属于在房地产市场上购买后又出售给他人的自有房都叫二手房,但二手房建立年代不一样,它的水电管线设置情况完全不一样,我们可以用房屋建立时间大概分三个阶段进行分析,看看你属于哪一类情况。
进入21世纪特别是03年后所建商品房屋,大多强弱电系统与新交房屋相差不大,电路改造方案以局部改动为主,一般不需要改变整体系统。
上世纪八十年代末到2000年以前建立住宅小区,大多电线采用1.5或2.5平方电线,但是很多家庭照明与插座只分2-3回路,所有的家用电器甚至包括空调,厨卫电器插座均属于同一个回路,造成负荷过大经常“跳闸”现象。这样需要对原来的强电系统进行优化调整(主要是增加回路),尽量保留原系统基础上进行调整,如确实从施工方面有困难,也只能完全重新做系统,同时完善弱电系统。
上世纪八十年代以前所建立的住宅小区,室内强电所采用基本是以1.5平方电线为主,甚至采用铝芯线缆,室内采用拉绳开关,插座照明同一回路,以这样的系统很难保证日常用电。后来北京市实施电力增容,几乎每家都更换了电表,并对空调、热水器等大功率电器单做回路等临时措施,基本保证正常使用,但大多数电线采用PVC线槽甚至电线直埋入墙,现在要装修就必需拆除原线缆进行彻底设计新的强电系统。早年的弱电也就是拉一根电话、电视线进来,而且很多端口不通,只能在室内临时布撒“蜘蛛网”。

对于给排水管系统,03年前修建房屋,大部分给水管采用的是镀锌管或铝塑管,管壁外露影响装饰效果,金属管道内外壁生锈污染水源,给水阀门关不了水等种种问题,需要在装修时考虑更换成PPR等材质管材;老房排水管特别是铸铁下水管,使用年限较长的大多存在不同程度的腐蚀,部分原下水位置与现在卫生间设备要求有偏差,需要重新设计管路走向。
第2个回答  2020-01-04
一、水路工程验收

1、打开龙头看否有水,水质如何,是否有截止阀生锈影响水质,可以着开发商更换。检查每个水龙头,观察上下水管道有无渗、漏、堵现象。注意尽可能让水流大一点、急一点,一是看看水压,二是试试排水速度。

2、检查水表是否已安装,是否有水表空走、阀门关闭不严、阀门脱丝、连接件滴水等现象。发现水表空走,说明水表已损坏,或者可能存在漏水点。

3、抄水表数字,这部分水费不应由业主负担。除了记录水电表的数据外,看看在所有阀门关闭时,水表是否缓慢走动,检查上下水管道有无渗、漏。

4、管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设置管卡,管卡安装必须牢固才行。

5、所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道有坡度。用纸巾在用水时抹拭所有接头、阀门与管道连接处,可以看出有无渗水。

6、进水管全部用热水PPR管,下水管用PVC管。热熔连接PPR进水管可走地,丝口连接进水管必须走顶面。

7、明水管出水口要做到上冷下热,左热右冷。装水管距离墙面应为1.5公分,间距15公分左右。

8、室内隐蔽管道在封闭前,必须进行加压测试。经通水试压(0.8MP/8公斤试压,半小时压降不大于0.05MP/0.5公斤),所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。

▲打压时,对着手机掐着时间,不能少一分钟。

▲打压半个小时即可,不因长时间而伤害水管。

9、水龙头与管件接口处油麻或生料带不得外露。出水管件上的延长线应垂直于墙面。排水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道。

10、水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于50mm。水电完工后向业主提供管线照片--设计师提供(刻录光盘)。

二、电路工程验收

▍强电验收:采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿。

▍弱电验收:采用专用工具测试,专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作。

1、插座面板用电笔试是否有电。试一下房屋内所有的开关、插座及总电闸有无问题。拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次,才可证明开关、接线良好,插座安全。

2、拉闸断电测试。在户外的电闸及电表,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。

3、看电表是否通电,电表安装目前多为10(40)A单相电度表,看运行是否正常,或快或慢都应报修。验收时抄电表的使用数目,工人使用了的能源,不该业主出费用。

4、线路布局合理,走向清晰有序。通常情况下,火灾多是由电气事故引起,这与电气线路的设置有很大关系。为了用电安全和方便,按规定每套住宅的回路数不宜少于5个。

5、所有电器控制线及线路必须穿PVC管。暗线敷设必须配管,空心楼板除外(空心楼板用护套线),强弱电不能穿入同一根管内。管内电线应处于宽松状态。

6、强电线管走墙,弱电线管走地,水管尽可能走墙,线槽应横平竖直(吊顶除外)。

7、强弱电线管平行距离必须分开30公分以上,交叉过桥距不应小于10公分。线管交叉无干扰,强弱电暗盒之间可紧靠,但不可同盒。

8、有吊顶的顶必须穿管,同时套用管件,且不能搁在吊顶上,一般离顶100-200MM。

9、暗线敷设必须配管,空心楼板除外(空心楼板用护套线)。顶面铺暗管用黄腊管。电线穿管时强弱必须分开,且都穿管。

10、隐蔽线管铺设为:线管到水泥沙浆外的厚度不得低于15MM。穿入线盒内的线管长度不得大于0.5MM,且套固定套。

11、同一电路电线应铺设在同一管内,线径大小合适,且穿管根数应做到穿管线横截面积不大于PVC管横截面积的40%。

12、导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15厘米,音响留100厘米,穿软管以便进行开关。插座的安装维修。

13、电线弯曲度不得大于90度,超过90度时用管件连接。接头牢固、可靠,绝缘性能良好(阻值大于0.5MΩ)。

14、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。

15、开关插座固定位置必须符合要求,即开关离地1200-1300MM,插座离地300-450MM。如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。

16、40平以上的室内,空调线应铺设4平方毫米BV铜芯线。家用电器插座应铺设2.5平方毫米BV铜芯线。照明线应铺设2.5平方毫米BV铜芯线为主线,1.5平方毫米BV铜芯线为分线。

①用专业摇表或小电器来测试插座是否通电,注意空调孔和空调插座是否和室外空调机位相匹配。

②空调及大功率电器应单独走线。

17、插座应用摇表来测试对地绝缘情况是否良好,是否有接地装置。所有线路必须设接地线和漏电保护设施。零地电压应小于1V;如果等于0,那么可能是将零地接在一起了。

18、各电线接头必须符合建筑规范要求。管内不许接头,接线盒内线头留有余地,接头焊好、包好。在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。

19、开关箱内开关应安装牢固,每个都要用力左右晃动检查,如果发现松动,应紧固或更换。否则日后使用中出现接触不良打火现象时,会造成更大危险。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。

20、检查有线电视插座、宽带插座,插进去有无松动或插不进现象。检查弱电插座数目,尤其别忘了打开电话、电视的线路接口,用力拉一拉,看是否虚设。

21、检查可视对讲、紧急呼叫按钮是否工作正常。带2节5号电池测试入户门门铃,看看是否不响,或者响个不停。

22、保险插座护幼童。为防止幼童把手指头伸进插座孔中,距离地面30厘米高的插座都必须带保险装置。

23、卫生间内应选择防潮电源插座,并有防溅措施,照明灯座必须是磁口安全灯座,洗手盆的上方不应有插座。

24、施工中产生的垃圾要当天袋装,并放于指定的垃圾堆放点,在水电工序完成之后,需要对现场进行清理。
第3个回答  推荐于2016-10-23
一、 水路改造施工规范
水路改造是家装隐蔽工程中最重要的部分之一,一旦出现问题会造成非常大的损失。在水暖工人进行该项施工前一定要和设业主充分沟通,确定成熟的方案后再进行施工。在冷热水管路施工中要注意以下几点:
1. 布管线路要横平竖直,位置准确,以利将来覆盖后进行其他施工时准确确定暗埋水管的位置。
2. 冷热水出水口位置要平行,深浅要一致,出水口处的内丝弯头要端正,两出水口间距要符合安装热水器或混水器的相关要求。
3. 水管线路施工过程中要进行必要的固定,避免在后续施工中不慎改变水路位置。
4. PPR管的焊接要可靠牢固,符合相关的技术标准,并可经受8公斤压力。
5. PPR管的焊接要注意不要烫管过度,造成焊接后管路狭窄,水流通过不畅。
6. 管路在狭窄位置交叉时要使用过桥弯管,不许直接搭借通过。
7. 水路改造完成后要及时进行打压实验,经业主、工程监理验收合格后签字确认,并和业主共同按公司各分项要求确认准确的工程量,签字后交业主和公司留底(备公司和业主结算时使用)。
8. 施工人员要配合设计师绘制准确的水路图纸,交业主和公司留底备查。
禁 止:严禁在混凝土墙上开横槽(必要的横槽长度要小于30CM)
二、 电路改造施工规范
电路改造要首要注意安全性与业主后期使用方便性。由于互联网与通信科技的发展很快,电路改造的工人要及时补充相关科学文化知识和添置相关工具,改造线路要充分尊重业主的意见并要从专业出发给业主考虑周到,现场施工员要提出专业、完善的合理化改电建议,并提醒提示业主乱拉强电明线的危险和不方便。
1. 强弱电线路要分开布线,不允许强弱电线路共同走一根穿线管。
2. 穿线管拐弯时要使用煨弯器,或者使用弯头,严禁打死折造成穿线不畅或将来无法换线。
3. 空调热水器建议走4平方单独回路,厨房、卫生间各单独走4平方回路1条。照明2.5平方回路,普通插座2.5平方回路,禁止使用1.5平方线。
4.强弱电分开间距最少15CM以上,电管与暖气片、热水管、煤气管之间的间距要大于10CM.
5. 同一面墙电源、电话、电视、网线等插座要在同一水平标高上(特殊情况除外)
6. 进盒线管带锁头保护线盒敷设要平整,严禁使用弯头,拐弯处要热弯或簧弯处理,严格遵循先埋管后穿线制作原则,顶部不能埋管的地方要穿黄腊管保护,混凝土结构部分可以不用锁头保护,吊顶部分线头需做弹簧处理。严禁裸埋电线,吊顶电线需安装固定。
7.网线严禁接头,电视线要用分频器。
8. 三组线同进一个线盒要另外安装一个过线盒,吊顶有灯位的地方预留线盒,木工制作完毕后由木工开孔取出预留电源,装灯时要带手套。
9.布线分色,火线为红,零线为蓝,地线双色,灯的控制线为黄色或绿色,盒用锁头、绕梁穿黄腊管,天花穿软管处理。
10. 严禁回路借线、中途接线、借用老线。
11. 插座离地面最低不宜小于300MM,照明开关高度不宜小于1300MM。尽量避免与电视柜、衣柜发生冲突。(特殊情况除外)
12. 电视、电话、电脑线、音响线应单独敷设保护线管,禁止与电源线同线管,并与导线管相隔100MM左右为宜。
13. 开工前需弹线开槽,在以定位好的标记位置基础上,确定管槽宽度、水平。
14. 切槽平直,深度适宜,布置平整,埋设平稳,严禁破坏承重结构,做到梁不打洞,柱不穿孔。
15. 电路改造完成后要及时进行验收,经业主、工程监理验收合格后签字确认,并和业主共同按公司各分项要求确认准确的工程量,签字后交业主和公司留底(备公司和业主结算时使用)。
16. 施工人员要配合设计师绘制准确的电路图纸,交业主和公司留底备查。本回答被提问者采纳
相似回答