电压继电器的静态电器

如题所述

第1个回答  2016-05-18

结构和原理
静态电压继电器分为凸出式固定结构,凸出式插拔式结构,嵌入式插拔结构,导轨式结构等,并有透明的塑料外罩(导轨式为全封闭式),用薄码进行整定。
本继电器为静态型继电器,采用进口集成电路构成;被测量的交流电压 U~经隔离变压器降压后得到与被测电压成正比的电压Ui,经整定后进行整流,整流后脉冲电压经滤波器滤波,得到与Ui成正比的直流电压Uo,在电平检测中Uo与直流参考电压Ue进行比较,若直流电压 Uo 高于参考电压,电平检测器输出正信号,驱动出口继电器,则本继电器处于动作状态。反之,不论是过电压继电器或是低电压继电器,若直流电压 Uo 低于参考电压Ue,电平检测器输出负信号,本继电器处于不动作状态。
主要技术参数
1、辅助电源:AC/DC85-265V
2、过载能力:交流回路允许长期接通1.2倍额定值。
3、电压整定范围:
有辅源(0.1-99.9V,40-450V)
无辅源(19-130V,85-265V,180-440V)
4、功率消耗:交流回路功耗小于1VA(交流额定值100V时)
5、整定误差
a、在整定范围内,整定平均误差的绝对值不大于3%,平均误差=(5次测量平均值-整定值)/整定值×100%。
b、在基准条件下,同一整定值上测量的5次动作值的最大值和最小值应不大于的4%。
c、在-10℃~50℃的温度下,任一整定点误差的绝对值应不大于整定值的4%。
d、在辅助电压80~110%变化范围内,任一整定值整定误差的绝对值应不大于4%。
6、动作时间
a、过电压继电器:1.2倍整定值的动作时间不大于25ms;2倍整定值的动作时间不大于20ms;
b、低电压继电器:0.5倍整定值的动作时间不大于20m。
7、返回系数
a、过电压继电器返回系数为0.85~0.95;
b、低电压继电器返回系数为1.02~1.12;
8、返回时间:不大于27ms。
静态有源电压继电器
静态有源电压继电器用于发电机保护、变压器保护和输电线路保护装置中,作为过电压保护或低电压闭锁的启动元件。本继电器为集成电路静态型继电器,精度高、功耗小、动作时间短、返回系数高、整定直观方便、范围宽,且作为低电压继电器使用无抖动现象。有辅源电压继电器,辅助电源采用开关电源变换,85-265V交直流通用,工作范围大,从1-450V均能可靠工作。
静态无源电压继电器
电压继电器用于发电机、变压器和输电线的继电保护装置中,作为过电压保护或低电压闭锁的启动元件。本继电器为集成电路静态型继电器,精度高、功耗小、动作时间短、返回系数高、整定直观方便、范围宽,且作为低电压继电器使用无抖动现象。无源电压继电器则无需直流辅助电源,采用拨码开关整定电压值,用数字倍率开关切换,改变后无需校验。均可完全可以替代电磁型电压继电器。无源电压继电器分别采用凸出式固定结构、凸出式插拔结构(JK-1、JK-1Q)、嵌入式插拔结构(A11K、A11H、A11Q)壳体。