37千瓦直流电机负载下多少安电流才正常

如题所述

第1个回答  2019-11-17
37KW电动机的额定电流=37KW/(根号3x380Vx0.8)=70A
现工作电流达到90A,说明电机已经超载,长时间运行,温度升高导致烧毁。
可能的原因:
1、配置的电机功率太小。配置电机时没有注意或忽略了负载的额定值。
2、电机的负载变大。电机带动的水泵、风机等负载工作在超负荷下,或者这些负载出现机械故障,导致摩擦力增高。
3、电机本身出现机械以及电气故障(对地绝缘降低、三相负载不平衡、绕组匝间短路等)引发电流变大电气故障。