77问答网
所有问题
三菱变频器FR-F740系列变频器,报警E.UVT,是什么原因
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-09-29
是欠压保护,看有无大容量的电机启动,P,P1之间是否有短路片或直流电抗器。
相似回答
三菱变频器
55Kw不加模块故障屏敝修理显示
E.UVT
答:
模块有很多信号供给控制板,电平不对就会报故障。
求助:
三菱FR
-A540-7.5K
欠压保护
问题
答:
其一.请先把主回路电源电压提高到380V左右,并提高电源的容量,这样能保正变频器的正常运行,其二.如果直流母线电压低于430V以下时是会出现
欠压保护
的,如你测出的460V电压,可能是处于欠压保护的临界点,一旦电压出现波动,即可能保护。
三菱FR
-D740-1-1.5K运转中报过流故障,求
原因
.
答:
E.THT 变频器过负荷断路(电子过流保护) 电机是否在过负荷状态下使用。E.IPF 瞬时停电保护 调查瞬时停电发生的原因 E.UVT
欠压保护
有无大容量的电机启动,P,P1之间是否接有短路片或直流电抗器。E.FIN 散热片过热 周围温度是否过高,冷却散热片是否堵塞。E.GF 输出侧...
求助:
三菱FR
-A540-7.5K
欠压保护
问题
答:
我手上有一台
三菱FR-F740
-S75K-CH的
变频器,
现在的故障现象是变频器运行10多分钟后,频率在稳定值30HZ附近(用4-20MA电流给定,频率在30HZ左右,波动很小)就开始下降,直到停机。同时显示EOU1和或EOU2故障,查了说明书
,都是
由于直流母线电压过高引起的。参数没问题,和旁边的好的变频完全一样。负载...
大家正在搜
三菱变频器E800系列
三菱变频器报警ETHT
三菱f740变频器故障E07
三菱变频器报警ELF
三菱变频器ABEF系列的区别
三菱变频器E系和A系
三菱e740变频器故障ER1
三菱变频器E700故障代码
三菱变频器E·10H
相关问题
三菱变频器fr-a520-3.7k报警代码e.uvt原因是什...
三菱变频器F740出现UVT是什么故障
三菱FR-F740-55K故障报警是 E.IOH , 在变频...
三菱F7000变频器报e.uvt是欠电压,我已经测量过了,直...
三菱变频器报EUVT,怎么修啊?
三菱D700变频器上电出现E.SAF报警如何解决,s1-sc...
三菱FR-D700变频器故障报警接线
三菱变频器D700报警显示代码