请问各位专家,我这有一75KW水泵,距变压器约为180米,变压器容量为100KVA,配50平铝线可以吗?

用自耦降压启动不了,一起变压器就报,现在用变频能起来,但一升到35HZ后电流就变大,进线电压为365V,不带载是400V,变频跳了,配的是50平的铝钱,(驾空约祼铝线约150米50平,变频柜到泵约30米75平)请帮忙计算一下这个变压器和配线合理吗?

第1个回答  2011-06-13
频率达到35赫兹,进线电压跌落到365V,不知这时水泵的电流多大,是否平衡,首先应检查水泵电机是否有故障,造成电流过大。
因为变频器对电压有一定的适应性,365V的电压不会保护,一般低到350V才会触发低电压保护。
理论上100KVA变压器可以用变频器启动75KW电动机,但这已是极限了,基本上变压器不要再有别的电感性负载了。
50平方的铝线负载75KW电机,按照载流量计算属于正合适,但没有余量,按照电压降计算,偏小,150M,建议95平方的。
第2个回答  2011-06-15
变压器那边调一下档位(把高压断开),使空载输出达到420左右,50平方的还可以,不大碍事,再就是,,变频模式有一个,,转转矩提升模式,开启这个功能,试试吧,估计该这两项差不多。。。呵呵。
不过你得确信你的水泵没问题,,,掐一下电流看平衡不,变频的输入,输出都得看一下。
输入不平衡的话,先检查一下电源,再怀疑变频,输出不平衡的话,怀疑水泵的问题,再就是你看看你的变频是交交,还是交直交,怀疑问题的思路不大一样,,你自己先寻思好了判断哦。。
第3个回答  2011-06-13
变压器额定电流144A,75KW电机额定电流约146A。变压器只带水泵刚刚够用。铝线截面积需加大一倍。或七十平方铜线。本回答被提问者采纳
第4个回答  2011-06-13
查下电机是否反转