活塞式制冷压缩机 氨进压缩机如何处理
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-04-15
运行状态:逃,越远越好(说实话,逃生的机会较渺茫)。
停机状态:切断吸排气阀门,打开曲轴箱放油阀,放掉所有的油和氨(活塞机厂家不一样,放氨的措施也不一样)。检查气液分离器,查明进氨的原因,杜绝此事再次发生。
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-05-19
现在一般均用螺杆氨气压缩机,所以均要注意轴密封与密封垫密封还有保冷就可以,暗器措施一般装喷淋装置
相似回答
氨制冷
系统和
活塞制冷压缩机
的安装、调试和维护方法
答:
需检查密封件和清洁度连轴器:更换传动芯子,检查轴封曲轴:检查轴颈和曲柄销,必要时进行清洁或修理主轴承
:确保轴向径向间隙正常安全阀和压力表:定期校验吸排气阀:注意阀芯的密封和更换通过这些详细的安装、调试和维护方法,氨制冷系统和活塞压缩机可以发挥出最佳效能,降低故障风险,延长使用寿命。
活塞式制冷压缩机
常见16种故障及解决方法?
答:
检查冷媒水温度是否达到设定值,对压缩机适当降低载位
。三、油压低1、油泵管路堵塞或漏油,清洗疏通油管。2、油压调节阀调节不当或失灵。调整油压,拆检油压调节阀。3、油少,补充适量润滑油。4、曲轴箱进液,油泵吸入有泡沫的油而引起油压下降。停机,排除曲轴箱内氨液或更换新润滑油。5、油泵磨损。对油泵进行拆检。
活塞式氨制冷压缩机
启、停频繁
怎样
检修?
答:
(1)温度继电器性能不良。
应调整温度继电器的幅差或更换温度继电器
。(2)排气阀片漏气,使高低压部分压力平衡,造成进气压力过高。应拆卸缸盖,检查排气阀片和阀座密封线是否磨损,若磨损可进行研磨,必要时更换阀片。(3)
冷凝器缺水,应及时加水
。(4)出液阀未开启,造成压力过高,使压力继电器动作。...
氨制冷
系统和
活塞制冷压缩机
的安装、调试和维护方法
答:
2. 调试 - 冷藏库降温:按循序渐进的方式降温
,不同类型冷库应有不同的降温速度。- 压缩机启动:开机前进行全面检查,遵循启动步骤,运行中监控指标,停机时逐步断开供应和电源。3. 维护 - 活塞压缩机:
遵循标准进行启动、停机、加油及故障处理
。- 检修:组织专业人员进行,准备工具和配件,确保操作安全...
制冷压缩机
油里面带
氨
液
怎么
办
答:
放在常温下一段时间,
氨
液会自动蒸发干净。
制冷
系统管路中所使用的制冷剂,不管是氨还是其它物质,都是易挥发的物质,既然和
冷冻
油混合在一起,只要常温常压摆放一段时间,氨液就会自动蒸发干净,剩下的都是冷冻油。
如果液
氨进入压缩机
会
怎样
?
答:
如果液氨金融
压缩
剂通常会发生所谓的液体击打现象,可能可以损坏
活塞
。
活塞式氨压缩机
常见故障排除
答:
一、
制冷压缩机
无法正常启动 检修思路 (1) 首先检测是否由供电电压过低或是电动机线路连接不良造成的。如果确系为电网电压过低,则待电网电压恢复正常后再次启动:如果是线路接触不良,应检测线路与电动机有关的连接处,并予以修复。(2)检查排气阀片是否漏气:如果因排气阀片破损或密封不严漏气就会造成...
大家正在搜
活塞式制冷压缩机工作原理
某活塞式制冷压缩机
活塞式制冷压缩机型号
活塞式制冷压缩机构造
活塞式制冷压缩机组
活塞式制冷压缩机工作过程
活塞式制冷压缩机的实际工作过程
活塞式制冷压缩机的膨胀过程
活塞式制冷压缩机的主要组成部件
相关问题
活塞式氨制冷压缩机不启动怎样检修?
活塞式氨制冷压缩机在开车过程中调节油压表阀(过大过小调节)机...
活塞式制冷压缩机的活塞组件结构是怎样的?
活塞式氨制冷压缩机有湿行程怎样检修?
活塞式氨制冷压缩机吸气压力低怎样检修?
活塞式氨制冷压缩机汽缸壁温度过高怎样检修?
氨活塞式制冷压缩机,曲轴箱的油温最高为多少