77问答网
所有问题
电源离水源250米潜水泵是单相2.2Kw水面离地面8米需要多少平方电线〈铜线〉
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-01-13
你到底想问多少米,,还是用多少平方的电线?
追问
要用多粗的电线?
第2个回答 2016-01-13
4平方
第3个回答 2016-01-13
用6平方
相似回答
2.2
千瓦
单相潜水泵
距离200
米需要
多大的铜芯护套线
答:
单相2.2KW
额定工作电流为10A,短距离2.5铜线足够。考虑距离达200m,导线内阻会形成一定压降,使电流增加线损增大,因此用4m㎡铜线较合适。
2.2
千瓦
潜水泵
220v800米用
多少平方
铝线?
答:
220V单相供电,距离=800m,功率=
2.2kW
时 选用铝质导体截面不应小于53.5mm²。选择70mm²导线时线路电压损失≈4.3V。
单相
220伏2点2千瓦
潜水泵
用几
平方
的
电线
答:
单相220V,
2.2KW的潜水泵使用1.5平的电线即可
。根据电流计算公式I=P/U计算可得工作电流I=2000W/220V=10A 查电工手册电线电缆载流量可得1.5平电线的载流量为13.5A,可满足该水泵的用电要求。题外:请问哪位网友投诉了我的答案,让我不能继续进行高质量答题?我抄了吗?我复制了吗?我哪里违规了?
电源离水源
400米用
多少平方
的
电线潜水泵是
2,2kw
答:
二、按单相电机计算:Ijs=P/U/cosφ=2200/380/0.85≈11.8A;因为配电距离较远,核算一下导线压降是否符合要求,根据GB50052-1995《供配电系统设计规范》中相关要求电压偏差为±5,380V允许压降为11V。ΔR=U/I=11/3.9≈2.82Ω 铜芯线:S=ρ×L/R=0.0172×400/3.82≈1.8mm²,应...
2.2
的
潜水泵
600米线路要用多大
平方
的
电线单相
的
答:
是2.2KW吗?还应讲明是三相还是单相的
潜水泵
,
2.2KW单相
、三相的都有,提问题时一定要将讲明关键的参数,不然是没法回答你的问题,你也得不到满意的答案。一、先按2.2KW,单相供电,600米的供电距离给你计算并选择导线:计算电流:Ijs=P/U/cosφ=2200/220/0.9≈11.1A;根据导线安全截流量来...
一台380伏2.5千瓦的
潜水泵
,200米距离,
需要
用什么规格的铝芯和铜芯
电线
...
答:
三相电2.5千瓦的水泵,如果是近距离的话,0.5平方的铜芯线就可以了,但你这距离太远了,200米的距离,衰减很大,可以参考下图配置
电源线
:
两台380v
2.2kw潜水泵
用
多少平方
的主线多少的闸距离150米
答:
两台380v
2.2kw潜水泵
的主线要用4mm²铜芯电缆。D30空气开关,不能用C30的。
大家正在搜
单相电源和三相电源区别
家用单相潜水泵接线图
220v潜水泵接线图
单相潜水泵
单相潜水泵型号大全
220v潜水泵规格
220v潜水泵价格
两相潜水泵
潜水泵电容怎么接
相关问题
电源离水源400米用多少平方的电线潜水泵是2,2kw
单相220伏2点2千瓦潜水泵用几平方的电线
1.5千瓦单相电潜水泵离水源80米需多少平软铜线
三相2.2千瓦的潜水泵需要多少平方的铜线,电源和水源的距离是...
两台380v2.2kw潜水泵用多少平方的主线多少的闸距离15...
潜水泵要用多少平方的电线?
1.5干瓦潜水泵400米运用多少平方的电线
单相1.5千瓦的潜水泵送水100米远需要多少平方的软铜芯双线...