变频器如何安装

变频器安装

第1个回答  2007-03-19
一、 安装使用环境
(1) 环境温度-10℃~40℃;
(2) 环境湿度要求不大于90%RH(表面无凝露);
(3) 无强电磁干扰;
(4) 无水滴、蒸汽、酸、碱、腐蚀性气体及导电粉尘;
(5) 安装位置无强烈振动;
(6) 远离高温源且无阳光直射;
(7) 禁止直接使用在易燃、易爆环境。
二、 安装注意事项

(1) 安装空间通风良好,与周围相邻物品应保留足够的空间(上下不低于100mm,左右不低于50mm);
(2) 保持竖直安装,出风口朝上;进、出风流畅。
(3) 确保安装于能承受其重量的地方。
(4) 确保安装于非可燃材料上。
三、 配线
变频器的基本配线如下图所示,用户在安装使用时请按此图正确连接。

四、主回路端子
(1)11kW以下(含11kW)主回路端子。
(2)15kW以上(含15Kw)主回路端子。
(3)主回路接线端子说明

端子 说明 应用
R 变频器输入端子 接三相交流电源(50Hz/60Hz)
S
T
U 变频器输出端子 接三相异步电机
V
W
P 辅助输出端子 P、P+外接直流电抗器
P+、PR外接制动电阻(11kW以下含11kW)
P、N-外接制动单元(15kW以上含15Kw)
P+
PR
N-
E 接地端子 变频器接地

五、 控制回路接线端子
(1) 控制回路接线端子示意图

(2) 控制回路接线端子说明
端子 端子说明 应用
10V 模拟辅助电源 固定偏置电压、允许负载不大于20mA
VA 频率给定输入 电压信号,可以选择0~5V或0~10V输入
IA 电流信号,可以选择0~20mA或4~20mA输入
VF PI反馈输入 电压信号,可以选择0~5V或0~10V输入
IF 电流信号,可以选择0~20mA或4~20mA输入
FMV 频率表输出 频率表外接端子,0~5V输出,(频率表内阻要求不小于1kΩ)
GND 模拟信号地 模拟信号输入、输出公共端子
FMI 保留
FOR 正转 端子控制模式下,正转输入指令
REV 反转 端子控制模式下,反转输入指令
JOG 点动 点动输入指令
FRE 自由停车 自由停车输入指令
SP1 多段速1~3 三个端子组合成1~7段速输入指令
其它控制功能见功能说明
SP2
SP3
RST 复位 故障后复位输入指令,也可以定义为外部中断申请
ST1 加减速时间选择1、2 两个端子组合成四个加减速时间选择指令
ST2
COM 控制信号地 控制信号公共端子
OT1 频率水平检测1 开集电极输出,允许负载不大于20mA
OT2 频率水平检测2
OT3 故障信号输出
24V 控制辅助电源 辅助电源,允许负载不大于100mA

六、 接线注意事项
(1) 变频器R、S、T输入与交流母线之间必须用空气开关作过电流保护装置,而不能用熔断型过电流保护装置。
(2) 当用交流接触器作变频器与交流母线间的分断装置时,交流接触器不宜与变频器R、S、T输入端子离得过近,当无法远离时则应在R、S、T输入端子前加装浪涌吸收装置。
(3) 当有必要降低母线谐波时,可以在变频器R、S、T输入端前加装电抗器,同时亦可以起到改善功率因数的作用。
(4) 变频器U、V、W输出最好与电机直接相连;当装有备用系统而必须跨接交流接触器时,则必须确保交流接触器先可靠吸合再启动变频器输出。
(5) 变频器U、V、W输出端,绝对禁止连接任何容性负载或相电容、阻容吸收装置等。
(6) 变频器U、V、W输出端与电机间连线不宜太长,当连线超过30米时应考虑在变频器U、V、W输出侧加装电抗器,且电抗器应尽量靠近变频器U、V、W端子。
(7) 变频器U、V、W输出端与电机间的连线,如有可能尽量装于金属管内(引线较长时此点尤为重要),可以减小电磁辐射对周围其它电控设备的影响。
(8) 当使用能耗制动装置时,其它设备装置及各种引线不能离制动电阻太近,且必须保证制动电阻有足够的散热空间。
(9) 变频输入控制线必须使用屏蔽线,尽量远离高压、强电引线而单独布线;避免与高压、强电引线间近距离平行布线,当无法避免时,则必须将二者分穿于不同的金属管内。
(10) 变频器接地端子E,必须可靠就近接地(大地),接地电阻不大于100Ω
 注意:变频器接地点与负载电机接地点不能采取共点接地,必须分别接入大地!
 多台并列安装时,每台变频器必须分别接地。绝对禁止将所有变频器接地点相联后再接入大地!
(11) 变频器连接的外围装置(如电机、电抗器、滤波器等等),要求其对地绝缘电阻不得低于4MΩ。
(12) 如需要频繁起停电机,请不要采用开关变频器电源的方式,这样会降低整流模块和主滤波电容的使用寿命,过于频繁甚至可能会直接造成变频器的损坏而影响您的使用;可以保持变频器在通电状态,而使用操作键盘或相应端子去控制电机的启动停止。
(13) 为了您的安全,当需要拆装变频器引线时,请先切断变频器电源,至少5分钟后(机内充电指示灯熄灭),才可进行相应操作。
(14) 主回路配线之线径规格,请参照国家标准所规定的配线要求。
 注意:绝对禁止将交流输入接入变频器U、V、W输出端子及P、P+、PR(N-)端子上!变频器通电前请您仔细确认接线有无错误。