77问答网
所有问题
一台三相异步电动机,接入三相380V电源工作正常,但接入变频器后报故障 过流 电机对地200 相间100 求教
一相绕组直流电阻低2欧
电动机和减速机连接的,减速机内油进入过电机,试机时只有电动机,电动机内油污已洗净。不好意思,是我没有表述清楚
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-03-04
变频器输出端不能用交流电压表测,变频器故障可试着提高变频器过载设定,1。提高过载保护百分比,若发生在启动过程中,2。可延长过载保护延时时间。1和2可结合调整,直到不过流
若是在运行过程中过流,需要结合工况,可能该电机就是工作在过负载情况下,直接接电源而没有断路器或热继电器是无法进行保护的。
本回答被网友采纳
第2个回答 2011-03-15
普通电机配用变频器,绝缘等级必须为IP54以上,这是因为变频时换相电压较高,容易造成接地现象!甩开变频器后仍可以正常运行!因此推断你的电机是IP44的!看样子你一点也不懂,普通电机还不能在低频长时间运行,否则容易因为风扇转速低而降低冷却效果,导致电机烧毁!如果非要长时间低频运行,请安装独立风扇!
根据楼下的追问,知道是变频电机,所以应该是绝缘老化所致!
第3个回答 2011-03-13
你空式一下电机,如果行那就是启动负荷过大。
第4个回答 2011-03-03
可能有一相接触不良。
第5个回答 2011-03-04
你用的220v还是380v的变频器,电机是什么接法?
追问
380V的变频器,接法是Y型,电动机是西门子11KW变频电机
相似回答
...
异步电动机
18.5kw,接3相
380v,
电流平稳。接
变频器,
电流变化幅度大
,过
...
答:
兆欧表测量绝缘电阻值达标,就不应该是漏电,感觉的漏电应该是接上
变频器后
的感应漏电。接3相
380
付运行平稳,应该排除
电机的
问题,新电机除外。新电机在24小时内有的没用进行试验,就会出现问题。故障还是出现在变频器的问题上面,并不是说变频器坏,应该是参数设置的问题。变频器如果是国产便宜的v/f变...
变频器
运行时老是跳OC怎么回事?
答:
象间接地告知你:该台变频器存在OC类的故障! 在变频器说明书中对OC故障的说明,大致有以下几种解释:负载侧短路,运行电流大于两倍以上时跳OC故障;变频器输出模块短路;
变频器过
电流;负载过大;加、减速时间太短 等。有的机型中不以OC来标注此类
故障,
用负载侧短路、变频器过负载、有严重接地故障等来说明,这当然是OC...
变频器报过流
和过载原因上面来说有什么区别?分别如何检测的
答:
变频器过载是因为误动作的变频器内部的电流检测部分发生
故障,
检测出的电流信号偏大,导致跳闸。3、故障主要特征不同
变频器过流
是因为变频器自身工作的不
正常,
如逆变桥中同一桥臂的两个逆变器件在不断交替的工作过程中出现异常。变频器过载是因为机械负荷过重的主要特征是
电动机
发热,并可从显示屏上读...
380V
设备
变频器
报警输出缺相,测量
电机
绝缘还
正常
?
答:
1、变频器到
电机的
电缆有断线,或者是接线端子接触不良;2、电机线圈烧了;3、大变频器带小电机测试
,变频器
额定电流和电机额定电流相差太大,变频器就会报缺相故障;4、当变频器检测出电路故障时;5、如果变频器所使用是电源谐波太大的情况下,还有可能导致变频器会出现误报警的问题。建议您采用排除法...
P. OFF不跳0是什么问题?
答:
变频器
上电后,如果变频器控制面板一直显示P .OFF而不跳0,主要原因有输入电压过低输入、电源缺相及交频器电压检测电路故障。处理步骤为:1、先测量
电源三相
输入电压,R、S、 T端子正常电压为
三相380V
.如果输入电压低于320V或输入电源缺相,则应排除外部
电源故障
。2、如果输入
电源正常,
可判断为变频器...
在生产信息自动推测与处理系统中上位机主要完成那些
工作
?
答:
A、纯电阻 B、电感 C、电容器 D、
电动机
18.要求传动比的稳定性较高的场合,宜采用( A )传动方式。 A、齿轮 B、皮带 C、链 D、蜗轮蜗杆 19、用电设备最理想的工作电压就是它的( C ) A、允许电压 B、电源电压 C、额定电压 D、最低电压 20、
变频器
在故障跳闸后,要使其恢复正常状态应先按( C )键...
ABB
变频器
启动后
电机
不会转,一会报警过电流?
答:
变频器
启动后,电机不转,一会儿报警过电流,这个一般有如下几种可能性:1、电机自身有问题,比方说电机里面的轴承有问题、润滑不良、电机绝缘被击穿、
电机的
负载太重等等;2、变频器与电机不匹配,或者是说变频器的功率选小了,导致变频器无法拖动电机;3、变频器与电机之间的距离太大,由于线路损耗等...
大家正在搜
三相电动机和三相异步电动机
三相异步电动机接电源
三相异步电动机怎么接电源
380v三相异步电动机怎么接线
三相异步电动机额定电流
三相异步电动机缺相
三相异步电动机的额定电压
三相异步电动机相序
三相异步电动机的功率
相关问题
三相交流异步电动机变频器的工作原理是什么
同功率132KW变频电机和普通电机,启动转矩是否有很大差距。...
三相异步电动机与变频器的连接
请问三相电机,变频器,三相电源之间如何接线(都是380V)
普通的三相异步电动机380V,3KW,6.3A,额定转速是1...
三相异步电机接变频器后发热电流高
普通三相异步电动机可以用变频器控制吗
三相异步电动机变频器开启正常,工作一段时间后跳闸,是怎么回事...