一台三相异步电动机,接入三相380V电源工作正常,但接入变频器后报故障 过流 电机对地200 相间100 求教

一相绕组直流电阻低2欧
电动机和减速机连接的,减速机内油进入过电机,试机时只有电动机,电动机内油污已洗净。不好意思,是我没有表述清楚

第1个回答  2011-03-04
变频器输出端不能用交流电压表测,变频器故障可试着提高变频器过载设定,1。提高过载保护百分比,若发生在启动过程中,2。可延长过载保护延时时间。1和2可结合调整,直到不过流

若是在运行过程中过流,需要结合工况,可能该电机就是工作在过负载情况下,直接接电源而没有断路器或热继电器是无法进行保护的。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-03-15
普通电机配用变频器,绝缘等级必须为IP54以上,这是因为变频时换相电压较高,容易造成接地现象!甩开变频器后仍可以正常运行!因此推断你的电机是IP44的!看样子你一点也不懂,普通电机还不能在低频长时间运行,否则容易因为风扇转速低而降低冷却效果,导致电机烧毁!如果非要长时间低频运行,请安装独立风扇!
根据楼下的追问,知道是变频电机,所以应该是绝缘老化所致!
第3个回答  2011-03-13
你空式一下电机,如果行那就是启动负荷过大。
第4个回答  2011-03-03
可能有一相接触不良。
第5个回答  2011-03-04
你用的220v还是380v的变频器,电机是什么接法?追问

380V的变频器,接法是Y型,电动机是西门子11KW变频电机

相似回答