一台电机37千瓦,距离控制柜70米。如果用星-三角启动,就要用6根线,如果用3根线就要用软启动。

软启动成本又太大,有没有更好的办法解决这个矛盾。
电机是用在钢铁厂输送带上面,电机距离地面50米

第1个回答  2012-05-08
自藕变压器降压启动,只要3根线。如果电网能承受600A瞬间电流的话,用一个45KW接触器直接启动。
第2个回答  2012-05-08
你把交流接触器放到电机旁边,只把控制开关放到留在控制柜就可以了本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-05-08
没有