没有出水管的直径不好计算,介于50T的流量,初步定DN125的管子。以自由液面为例
泵的扬程=管路损失+要求出水压力+(出水池液面高--吸水池液面高)
管路损失:每米沿程水头损失i=105×(140-1.85)×(0.131-4.87)×(0.0138891.85)=0.082Kpa/m
4500米管道沿程水头损失=4500×0.082/9.8=37.65米
留有余量后的管损为37。65×1.3=48.95米
即泵的扬程为 48.95+15+高度差=63.95+高度差
参考资料:管损失公式见GB50015《建筑给排水规范》