已知一蒸汽管道压力0.63MPa,温度185度,如果无保温的话,300管道在管道沟内,地表温度20度,出口温度能够

已知一蒸汽管道DN200mm,压力0.63MPa,温度185度,如果无保温的话,300米管道在管道沟内,地表温度20度,出口温度能够

第1个回答  2012-05-21
既然没包保温,那么壁厚基本不考虑了,但是为了计算,我按SCH20标准算,0.63MPa用这个壁厚差不多了。
流量越大流速越快,温降越小,所以没有流量算不准。
假设蒸汽流量10t/h,末端温度约165.5度,凝水大约在110m处产生,产凝水0.37t/h,末端压力0.609MPa。
蒸汽流量20t/h,末端温度约161.9度,凝水大约在238m处产生,产凝水0.12t/h,末端压力0.547MPa。
蒸汽流量30t/h,末端温度约160.9度,不产生凝水,末端压力0.426MPa。
蒸汽流量40t/h,末端温度约156.8度,不产生凝水,末端压力0.169MPa。
你还有详细参数可以给我说,我帮你算!