悬挑式脚手架施工方案计算书

一、参数信息:

1.脚手架参数

搭设尺寸为:立杆的纵距为1.8米,立杆的横距为0.75米,大小横杆的步距为1.8米;

采用的钢管类型为Φ48×3.0;

横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数为0.80; 连墙件采用两步三跨,扣件连接;连墙件连接方式为双扣件;

2.活荷载参数

施工均布活荷载标准值:2.000kN/m2;脚手架用途:装修脚手架;

3.风荷载参数

本工程地处XX省XX市,基本风压为0.6kN/m2;

风荷载高度变化系数μz 为1.00,风荷载体型系数μs 为0.65; 脚手架计算中考虑风荷载作用。

4.静荷载参数

每米架高计的构架基本结构杆的自重计算基数gk1=0.1074KN/M; 作业层面材料自重计算基数gk2=0.3484KN/M;

整体拉结和防护材料自重计算基数gk3=0.1988KN/M;

二、悬挑脚手架计算

1、根据脚手架搭设方案已知条件为

1.1 立杆横距b=0.75m,立杆纵距l=1.8m,步距h=1.8m。同时施工作业层数2层,基本风压W=0.6KN/㎡。

1.2 脚手架与建筑物连接点的布置,其竖向间距H=2h=3.6m,水平距离L=3l=5.4m。

1.3 其它计算参数为:立杆截面积A=489mm2,立杆截面抵抗距

W=5080mm3,立杆回转半径I=1.58cm,挡风面积An=0.2×1.8+(1.8+

1.8)×0.05=0.54㎡,相应的迎风面积Aw=1.8×1.8=3.24㎡。钢材的抗

压强度设计值fc=205N/mm2。

1.4 根据规定施工荷载:结构施工用荷载标准值:3.0KN/㎡,装修施工用荷载标准值:2.0KN/m2。

2、荷载计算:

2.1 恒载的标准值Gk

Gk=Hi*gk1+n1*la* gk2+ Hi*gk3

=11.5×0.1074+2×1.8×0.3484+11.5×0.1988=4.7755KN

(根据本工程展示厅二层楼面至三层屋面实际高度为9.7m,现取悬挑脚手架搭设高度限值11.5m进行验算)

2.2活载的标准值Qk

架面施工荷载按装修施工,两步架同时作业时取2kN/m2:

QK=1/2×2×0.75×1.8×2=2.70kN

2.3风荷载的标准值:

Wk=0.7μsμzW0

查《结构荷载规范》得μz=1.35、μs=1.3ψ=1.3×0.4=0.52

Wk=0.7×0.52×1.35×0.6=0.295KN/㎡

3、脚手架立杆轴向力设计值N

取受力较大的外力杆进行计算

N=1.2×4.7755+1.4×2.70=9.5106kN

4、脚手架立杆整体稳定性计算:

组合风荷载:0.9×(N`/φA+Mw/W)≤fc/γ’m

4.1 求材料强度附加分项系数,查表得:γ’m=1.5607

4.2 计算风荷载弯矩

Pwk=la×Wk=1.8×0.295=0.531KN/m

MW=0.12Pwk×h2=0.12×0.531×1.8×1.8=0.206KN〃m

4.3 确定稳定系数φ

取二步三跨,立杆横距为0.75m 查表得:μ=1.50

立杆计算长度: l0=μh=1.50×1.8=2.7m

长细比:λ= l0/i=171,查表得稳定系数φ=0.243

将A=489mm2, fc=205N/mm2,W=5080mm3 代入公式得:

0.9×N/φA+Mw/W

=0.9×9.5106/0.243×489+0.206/5080

=112.55N/mm2

符合要求

5、悬挑杆件强度及挠度计算:

5.1 悬挑工字钢计算

选用16#工字钢作悬挑钢梁,截面特性为:截面积A=26.1cm2,理论重量为20.5kg/m,I= 1130.00cm4,截面抵抗距为:W = 141.00cm3,回转半径i=65.8mm。

计算简图如下:

图5-1 悬挑杆件计算简图

对上图分解成如下两种情况计算:

图1:

图5-2 悬挑杆件计算简图

1

Fhq/2=103.91N

即RB1=103.91N.

Mmax1=1/8ql2=1/8×205×1.10×1.10=31.01N/M

图2:

图5-3 悬挑杆件计算简图2

RB2=1.1×9.5106×(1.10+0.35)=15.17KN

结构作业:Mmax2=ab/l×N=0.75×0.35/1.10×9.5106=2.27KN〃m 将图1,图2两次叠加得:

RB=15.17+0.10391=15.27KN, Mmax=2.27+0.03101=2.30KN·m σ=M/W=2300000/141000=16.31N/mm2

2.验算钢丝绳抗拉强度

选用Φ16,6×19绳芯钢丝钢丝绳,其理论重量为106.0㎏/100m,钢丝绳公称抗拉强度1700N/mm2,

查表所得钢丝破断拉力总和为152KN.

Px=aPg/k

式中: PX-钢丝绳的计算拉力; Pg-钢丝绳的钢丝破断拉力总和; a-考虑钢丝受力不均匀的钢丝破断拉力换算系数,查表a=0.85; K-钢丝绳使用的安全系数,查表K=7;

Px=152×0.85/7=18.457KN

Px=18.457KN>15.27KN 符合要求

3.吊环钢筋面积

Ag=Px/2/210=37mm2

选用φ16钢筋,则Ag=201mm2>37mm2

满足要求!