松下A5伺服试运行时默认转速是300r/min,但报26.0超速,是怎么回事呀

如题所述

第1个回答  2012-09-03
编码器线接的不对的话也是报26的,不一定非的是速度快。
第2个回答  2012-09-04
1. Pr5.13,Pr6.15这两个参数设置得过低会出现报26.0;2. 编码器接线不正确也会出现;3. 增益调整不对,出现过冲时也会报26.0;