如何判断消防应急灯的故障状态?

如题所述

第1个回答  2024-05-27
1. 消防应急照明灯具是用于紧急情况下提供照明的设备,在设计图中可用特定符号表示。
2. 报警故障及排除方法:若消防应急灯出现故障,黄色指示灯会点亮,并伴有声信号提示(每分钟一次,每次持续2至3秒;在1米前方音量为65至85分贝)。直到断开交流电源并排除故障,声光信号才会停止。
3. 在主电状态下,若出现以下情况,消防应急灯将提示故障,故障指示灯状态如下:
(1)若消防应急灯电池未安装(电池连接不良)或电池短路/电量不足,故障指示灯将以3Hz频率闪烁。
(2)若消防应急灯直流保险管断开,故障指示灯同样以3Hz频率闪烁。
扩展资料:
工作原理:
1. 电池充电电路:外部电源通过Q2、Q6、R8、D10对电池进行恒流闭合充电。当外部电源供电时,充电电流通过R8、D10对电池充电,同时充电指示灯D12点亮。
2. 灯控制电路:由Q3、仍、Q5、Q7和按键K、G构成。在市电断电时,按下K(开)键,Q5饱和导通,Q5的集电极电流通过R12使Q7保持导通;D11反向击穿工作在稳压状态,Q5的集电极电压为Q3、Q4提供偏置使其导通,点亮L1、L2。按下G(关)键时,Q7截止,移除Q5导通条件,灯关闭。
3.在市电供电时,外部电源使D7反向截止,Q5无法导通,因此K和G都不能控制灯L1、L2的开关。停电后,D7负极电位变为零,瞬间正向导通,Q5饱和导通,构成点灯电路条件,L1、L2点亮。
参考资料来源:百度百科-消防应急灯