77问答网
所有问题
灌注桩顶标高不够有什么措施,相差1.2米
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-08-11
采用接桩方案:
凿除桩头时,凿除高度一般不少于一米且将桩头强度不足(含有沉渣的)混凝土全部凿除。钢筋的连接、混凝土的浇筑按GB50203《混凝土结构工程施工质量验收规范》执行。接桩的桩径比原桩大200(每边大100),
混凝土强度
提高一级。
是在一本图集中看到的,以前我就这么处理过,具体什么图集,我忘了。
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-08-17
同意上面的说法
相似回答
素混凝土
桩顶标高不
符合要求怎么处理
答:
承台开挖到设计标高后,如果发生桩头标高不够的,
先开挖桩的四周,凿出桩的混凝土面,用钢护筒套住桩,清理桩头上的泥浆,清除钢筋上的浮绣
。先让铁三院技术人员对桩进行检测,桩的波形稳定,无问题的前提下,如果凿出的桩头低于设计标高一米以内的情况下,灌注承台混凝土时和承台一起灌注(先把桩头...
预制管桩
桩顶标高
低于承台设计标高如何处理?规范要求是怎么样的?现场常...
答:
桩顶标高低于设计要求,可以分三种情况,
一是低于2倍桩径,采用接桩,就用其它桩头完好的桩焊接;二是2倍桩径以内,可以在桩周围开挖土方
,二次立模下钢筋笼接桩到设计标高,三是低于设计标高不大的可以考虑把承台降低。JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》规定桩顶应嵌入承台底50~100mm,(大桩100小桩...
混凝土
灌注桩
施工时地面高程低于
桩顶
高程怎么处理
答:
两种方案,
以后接桩;或者填高原地面
。水下灌注的话要浇高50~100cm的,这个要考虑进去;如果有系梁,系梁的高度要先减掉。
水下
灌注桩
超灌高度
不够,
混凝土顶面只能达到设计
桩顶
高程,怎么办?而且...
答:
1、自己拌砼浇筑一下啊
。补出来啊。2、现场再买点商品砼,把它补出来啊。3、只有一根也不行,理由是这部分砼虽然以后会凿掉,但它保护着钢筋啊。试想一下,如果没有砼保护,钢筋一定锈坏了。
桩顶标高
低了15cm咋办
答:
1、如果该桩周围
桩的标高
都是设计
标高,
就只有用钢筋混凝土接长。2、如果有多根桩低于设计标高,并且都在一片,就可以考虑将这一片设计标高变更(降低),这个是容许的。 因为用到预应力管桩,主要是考虑深层地基的承载力
不够,
但如果在打入时,遇到地质情况有变化,可以加深或者减短(因为地质图只是一个...
混凝土预制管桩
桩顶标高不够,
如何处理?
答:
接
桩
或者把承台加深都可以。
桩顶标高
低于设计标高且高程大于2米时怎么处理
答:
把原有的柱子伸下去,加长吧
大家正在搜
灌注桩桩顶标高比设计标高高多少
灌注桩桩顶标高比设计标高
灌注桩桩顶标高怎么算
灌注桩桩顶标高允许偏差
灌注桩桩顶标高低了怎么处理
灌注桩桩顶标高怎么控制
钻孔灌注桩桩顶标高怎么算
灌注桩桩底标高怎么算
灌注桩桩顶标高的规范