第1个回答 2015-09-14
因为橡胶是绝缘体 橡胶手套 橡胶雨鞋 都是橡胶做的 保险套是橡胶做的
相似回答
...变压器低压侧
有
三相
保险
丝的时候测
不出绝缘
电阻,没有或卸掉的时候...
答:
三相保险的下口j接有电压互感器,电压互感器是接地的,
所以有三相保险时是测不出变压器对地电阻的
。
请问380V母线测
绝缘
时
为什么
要将
保险
断开 不断开的话是因为保险连着的什...
答:
不断开的话,用兆欧表摇是相通的,因为有互感器,
高压柜的
保险
管触头可以用兆欧表
摇绝缘
吗
答:
保险
管可以理解成是一根导线,所以保险管两端的触头用兆欧表
摇绝缘
是为0兆欧。如果是想检测保险管绝缘部分的绝缘,个人认为是没
有
多大的意义,一般目测就行了。做好以下几点就行。高压熔断器运行维护管理中注意事项:(1)熔断器的每次操作必须仔细认真,不可大意,特别是合闸操作,必须使动、静触头接触良...
摇绝缘为什么带
PT
摇不
起
答:
因为母线排PT一次侧中性点接地,就相当于三相母线分别经过PT的一次线圈接地了,如果带着母线PT测母线对地
绝缘
,绝缘为0。因此测量母线排绝缘首先要检查PT是否拉
出来
,二次控制回路
保险
是否拉开,以避免控制回路表计及指示灯对测量结果的影响。
绝缘
故障但是能正常行驶
答:
电机
绝缘摇不
起来却还能正常运行,可能是绕组内部受潮。即使绝缘电阻小,没
有
短路,也应该可以继续使用。为了
保险
起见,建议检测一下运行电流。如果电流正常,则可以继续使用;否则需要进一步检查。
进线
保险
对
绝缘
影响
答:
绝缘
电阻出现异常。进线
保险
对绝缘影响就是会让绝缘电阻出现异常。进线保险指的就是在这个连接电源内的一个进线保险。保险丝通常安装在一段电路进线的位置,当电路接通,电流会流过保险丝和负载,负载能够正常工作。
带PT的10kV变压器
为什么不
能直接
绝缘摇
测?
答:
原因是电压互感器回路(包括导体、熔断器)的
绝缘
差;电压互感器的中性点接地(单相接地保护)。为防止PT二次回路电压反充到一次,必须将二次回路
保险
或空开全部断开后再测量。选择2500V兆欧表一只(
带有
测试线),将兆欧表水平放置,未接线前先做仪表外观检查及开路、短路试验,确认兆欧表完好。