我正在做两台2.8MW热水锅炉的锅炉房设计 请问这个热水锅炉的循环水泵和补水泵怎么选型,有什么标准规范吗

如题所述

第1个回答  2013-09-27
首先你的锅炉发热量肯定不高,锅炉内容水量相对较大,循环回路肯定不长,循环水泵虽然没开,但热水依靠自己的密度差形成了自然循环,所以对锅炉没有什么影响,不过有这次事儿下回一定记住了,启动锅炉前一定依靠操作规程先启动循环水泵。至于补水泵就无所谓了,如果系统不缺水,根本无需要启动它,系统缺水压力表会有显示的。 如果锅炉水系统循环不好的话可能会发生严重的汽化,更甚者可能会过烧过热导致锅炉爆炸。
第2个回答  2013-09-27

第3个回答  推荐于2017-09-25
关于热水供暖锅炉的循环水泵和补水泵的选型 ,GB50041-2008《锅炉房设计规范》有相应的规定。其中第四章 供热热水制备的规定是:
第一节 热水锅炉及附属设施
第4.1.1 条 热水锅炉的出口水压,不应小于锅炉最高供水温度加20℃相应的饱和压力(用锅炉自生蒸汽定压的热水系统除外)。
第4.1.2 条 热水锅炉应有防止或减轻因热水系统的循环泵突然停运后造成锅水汽化和水击的措
施。
第4.1.3 条 热水系统的循环水泵,应在其进、出口母管之间装设带有止回阀的旁通管;在进口母
管上,应装设安全阀;当采用气体加压膨胀水箱时,其连通管宜接在循环水泵进口母管上,并宜在循环水泵进口母管上,装设高于系统静压的泄压放气管。
第4.1.4 条 采用集中质调时,循环水泵的选择应符合下列要求:
一、循环水泵的流量应根据锅炉进、出水的设计温差、各用户的耗热量和管网损失等因素确定。
在锅炉出口母管与循环水泵进口母管之间装设旁通管时,尚应计入流经旁通管的循环水量。
二、循环水泵的扬程不应小于下列各项之和:
1.热水锅炉或热交换站中设备及其管道的压力降;
2.热网供、回水干管的压力降;
3.最不利的用户内部系统的压力降。
三、循环水泵台数不应少于2 台,当其中1 台停止运行时,其余水泵的总流量应满足最大循环水
量的需要。
四、并联循环水泵的特性曲线宜平缓、相同或近似。
第4.1.5 条 采用分阶段改变流量调节时,循环水泵不宜小于3 台,可不设备用,其流量、扬程不
应相同。
第4.1.6 条 补给水泵和选择应符合下列要求:
一、补给水泵的流量,应根据热水系统的正常补给水理和事故补给水量确定,并宜为正常补给水
量的4~5 倍;
二、补给水泵的扬程,不应小于补水点压力加30~50kPa 的富裕量;
三、补给水泵的台数不宜少于2 台,其中1 台备用。本回答被提问者和网友采纳
相似回答