星三角起动电路能不能省一个主交流接触器

星三角起动电路能不能省一个主交流接触器,会有什么影响。

第1个回答  2012-11-28
可以省一个主交流接触器 但是很不安全 因为这种情况下只要断路器没有断开 电动机的线圈就会一直带电(包括到电机的6条线 还有星形和三角形接触器的主触点都带电) 如果有人维修没有关闭主断路器 就会发生严重的事故 不建议省这么一点钱 希望被采纳 谢谢
两个接触器的方法 主回路 断路器出线接到电机的U1/V1/W1 同时并联到三角形接触器进线侧 电机的U2/V2/W2接到三角形接触器出线侧同时并联到星形接触器T2/T4/T6 星形接触器T1/T3/T5短接 可以正常启动并运行 但缺点很明显 如上所述
第2个回答  2012-11-26
那就是电机一直带电了,这样怎么能对电机起到保护作用呢?尤其是在相间击穿的时候。
第3个回答  2012-11-26
星三角比较经典的降压启动 不能省接触器 电机引出线6根抽头 少一个主接触器会造成 电机不能正常运转 因为他是靠接触器 将6根抽头 连接成星型在转换成角形 实现降压启动 (现在百度把好多信息都共享 大势所趋啊但好的 东西还是收费的)
第4个回答  2012-11-26
不能,省了就不是星三角了
第5个回答  2012-11-26
看设计电路的情况定,一般不可省。
相似回答