水泵选型

水泵的计算问题:
我选的是大型风冷单螺杆式冷水机组,制冷量是1370KW,室内机MSW-050HR-22-4L/RFF每台 28KW 共45台,最不利管道长度是236M,要选取水泵,水泵怎么计算,万分感谢,请求指导。

第1个回答  2012-12-14
冷冻水泵选择:1流量,2杨程。
流量根据流体所承载的负荷来确定。
负荷和流量之间有换算公式。空调一般是5度温差。你具体是多少,自己带。
可以按温差流量法计算: Q = Cp。r。Vs。△T / 3600
Q = 热负荷(KW)
Cp = 定压比热(KJ/kg。℃)-----4.1868
R = 介质比重(kg/m3) ------1000(水)
Vs = 介质流量(m3/h) ------ 1
△T = 温差(℃) ------- 5

杨程根据系统阻力来确定。(最不利点)
每个项目都不一样,不是一句两句能说清楚的。
不同管径的管道在不同流速,不同温度流体下的沿程阻力都是不一样的。
一般按以下计算。闭式系统
冷冻水泵扬程的确定
1.制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本)
2.末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一
般为4~6mH2O;(具体值可参看产品样本)
3.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;
4.分水器、集水器水阻力:一般一个为3mH2O;
5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:沿程阻力一般为比摩阻(80~
120Pa/m)每乘以管道长度.局部阻力为沿程阻力的50%.
综上所述,冷冻水泵扬程为上述阻力之和。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-01-30
很牛的技术活啊,我帮不了你了,我只是做采购的,你可以到效果搜搜下水泵,看看行家怎么解决的。
第3个回答  2012-12-21
上海长征泵阀(集团)有限公司北京分公司
相似回答