77问答网
所有问题
三个温控器公用一条探温线怎么接?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-06-18
热电偶的可以并起来用,但有误差。热电阻的用不了
第2个回答 2015-06-18
模拟的没法接如热敏电阻的,数字式的有可能
相似回答
【冰箱
温控器
接线】自己动手省力又省钱!
答:
如果在维修中,记不起原
温控器
的接线时,可以通过三表测量来进行辨别,首先早出h端子,在常温下万用表的r*10w档,三个端子均应该在零欧姆档,将温控器置在off档,其中有一个端子与另两个端子阻值无穷大,则为H端子,那么另两个则是1和c端子,它们是温度控制开关,可以按照正常接线。上述方法仅仅使...
温控器怎么
接线?
答:
1-2端是电源电缆,输入范围100-240V,一般用220V;端子3-5为输出端子,端子4-5为SSR固态继电器的信号输出端子,直接连接固态继电器。也可接交流接触器,N0/NC用于连接线圈,前提是电源通过端子4。端子6-8是输出报警端子。一般是下限报警,即实际温度低于设定温度。还有NC和无分。注意连接方式。端子9-11...
温控探
头
怎么接
答:
接线方法 仔细看温控器上的三个脚,它们都有用英文字母和数字两种方法来代替,
分别是:H(6)、L(3)、C(4)。H(6)接棕色线
,是电源的火线;L(3)接灰色线,是灯的火线;C(4)接白色线,是压缩机的火线。控制方法 控制方法一般分为两种;一种是由被冷却对象的温度变化来进行控制,多采用...
温控器怎么
接线的?
答:
图中这个接线就很简单,总共12个接线端子。
123接热电阻,456接的是报警,高总低接执行器(继电器、接触器等),中、相接220V电源
。总高低管的是设定值,而报警管的是上下限值。例如测温范围在0~100℃,设定值在60℃。正常情况下,高于60摄氏度,那么接触器线圈应该失电,如果线圈没有失电,继续...
冰箱
温控器三个
接线端是
怎么
分的?
答:
新换
温控器
的接线错误也是电冰箱检修中常遇见的,尤其是有3个接线端的更容易接错线。更换具有3个接线杆片的温控器时,应注意按接线颜色与温控器旁标注的字母“H、L、C”或数字“6、3、4”相符,不能接错,否则会造成温控器失灵。在一定的温差范围内,对制冷压缩机的开和停进行自动控制,使电冰箱...
温控仪
的接线方法是
怎么样
的呢?
答:
如果你接的是热电阻的话,那么一般红色的一端接在3号端子上,其余两个接在1和2上。15和13用根导线连起来,12接在接触器上,接触器的另一段接在16上,组成一个回路。15和16是接交流电源。9和10是接报警,接线是要注意要和电源串联在一起。2.123般接传感
器线
。4空白。567为组接点,6是公共点...
急急急!求冰箱师傅看一下这个电路图
温控器
H L C
怎么
接线?拆开冰箱盖子...
答:
电冰箱温控器的线一般有
3条线
,颜色分别是黄色,咖啡色和白色。
温控器三个
接线端子之间的关系是有一个手动的常闭开关,在正常情况下处在闭合状态,只有当电冰箱温控器处在off位置时,内部出发点才会断开,它们之间是真正的温度可以自动控制开关,由它负责感应冷藏室内的温度,并控制压缩机的启动与停止。H...
大家正在搜
智能温控器怎么调温度
温控器怎么调温差
温控器温度一直上升
温控器怎么安装
温控器的使用方法
突跳式温控器
RKC温控器
冰箱温控器
冰箱温控器在哪里
相关问题
温控器,温探线接哪里?
两线的温控接三线的探头怎么接?谢谢了!
温控探头怎么接
冰箱温控器三个接线端是怎么分的?
一个温控器一个探头我可以把一个探头分支三个探头吗
温控器和探头的实物和接法
机械式温控器三个脚怎么样接线,接发热线用有P,1,2三个脚怎...
温控器显示三个hhh 是不是感温线有问题